мінімальний опір контура
минимальный или все таки
максимальный? ПУЭ все таки ограничивает максимальное сопротивление
ПУЕ пункт1.7.95 говорить 10 Ом
10 Ом это суммарное сопротивление
всех заземлителей, подключенных к PEN-проводнику данной линии, а для единичного ввода - не более 30 Ом
"1.7.94 На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN(PE-)-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE(PEN)-провідника на вводі в будівлю
повинен бути не більшим за 30 Ом.
1.7.95
Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року, не повинен перевищувати 5,
10 і 20 Ом відповідно для лінійної напруги 660,
380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути
не більшим ніж 15,
30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96)." а РЕМ в данном случае перестраховывается

поскольку 4 Ом
"1.7.92 Опір заземлювального пристрою,
до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2,
4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму"
Даже если на той линии (от которой питается здание) есть только один заземлитель (повторный) и то разрешается до 10 Ом (правда в РЕМ могут сказать, что 4 Ом этому условию отвечает)