Ecodial Втрата напруги
« : 28 Квітень 2024, 16:11:24 »
Виконую перевірочні розрахунки можливості одночасного запуску двух двигунів по 132 кВт (привод 2х132) від трансформатора 500 кВА. Пуск прямий.
При розрухунку за методикою, що викладена в книжці Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором втрата напруги під час запуску становить більше 20 відсотків. Що й не дивно.

В Ecodial для умовного двигуна 260 кВт побачив таке:
Startup Voltage drop 6.174.

Прошу прокоментувати
Питання чи підходить Ecodial для визначення втрати напруги під час пуску.
Цікаво за якими формулами ведеться розрахунок.
Чи є інші альтернативи для такого розрахунку.
Чи треба якось інакше скласти в Ecodial схему.


Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 187
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ecodial Втрата напруги
« Reply #2 : 29 Квітень 2024, 11:20:00 »
Дякую.
Чи враховує Екодіал в цьому розрахунку внутрішній опір трансформатора.
Спробую "ручками" порахувати без транса, можливо співмірні величини вийдуть

 