Чи потрібні окремі прилади для системи пож.сигналізації та системи автоматизації протипожежного захисту?
Пару років назад неодноразово отримував зауваження від експертизи. Вони посилались на ДСТУ EN 54-1, EN 54-2, EN 54-13 EN 54-14. Але в них я нічого не побачив про розділення систем. Можливо щось пропустив.
Чи є якісь обмеження?
« Останнє редагування: 28 Березень 2024, 01:03:43 від mouSse »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС та АСПЗ окремі прилади чи ні?
« Reply #1 : 26 Березень 2024, 15:54:52 »
Вони посилались на ДСТУ EN 54-1, EN 54-2, EN 54-13 EN 54-14.
Для початку, експертиза має посилатися не на норатив взагалі, а на конкретний пункт норматива.  Тоді буде що розглядати, а не перечитувати тони норм і гадати на кавовій гущі, що вони мали на увазі.
 
Наприклад ДСТУ EN 54-1:2021 стверджує, що поєднуваня виявлення пожежі і управління СПЗ в єдиній системі - норма.
Там є чудовий малюнок 1 про структуру СПС та систем, функцій та обладнання, що з нею асоціюються.
Тут контрольно-індикаційний ріваень (2) напряму зв'язаний і з виявленням (А), і управлінням протипожежним захистом (G).


Offline mouSse

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС та АСПЗ окремі прилади чи ні?
« Reply #2 : 26 Березень 2024, 17:42:52 »
Я так зрозумів, що зараз ніяких обмежень немає і можно поєднувати системи на одному приладі при необхідності? Дякую.
Підскажіть, будь-ласка, чи є десь ці нові ДСТУ, які прийшли на заміну, на українській мові? 

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС та АСПЗ окремі прилади чи ні?
« Reply #3 : 27 Березень 2024, 09:41:02 »
Вони посилались на ДСТУ EN 54-1, EN 54-2, EN 54-13 EN 54-14.
Ось такого плану отримував зауваження декілька років тому з вказаними пунктами.

"Прийнята проектом схема побудови системи пожежної сигналізації та автоматизації - один ППКП виконує функцію сигналізації та функцією контролю, сигналізації і управління СПЗ не відповідає вимогам щодо побудови системи (п. 13.4.5, п. 13.7 зміна №1, п. 7.10 ДСТУ EN 54-2, мал. 1 ДСТУ EN 54-1, п. 4.5 ДСТУ pr ЕN 54-13). Для систем пожежної сигналізації та автоматизації повинні бути передбачені окремі прилади управління."

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС та АСПЗ окремі прилади чи ні?
« Reply #4 : 27 Березень 2024, 12:49:41 »
Тут контрольно-індикаційний ріваень (2) напряму зв'язаний і з виявленням (А), і управлінням протипожежним захистом (G).

EN 54-2 1997 A1 2006
"The CIE may have provision for the transmission of fire alarm signals to controls for automatic fire protection equipment (item G of Figure 1 of EN 54-1)"

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС та АСПЗ окремі прилади чи ні?
« Reply #5 : 27 Березень 2024, 14:14:42 »
Вони посилались на ДСТУ EN 54-1, EN 54-2, EN 54-13 EN 54-14.
Ось такого плану отримував зауваження декілька років тому з вказаними пунктами.

"Прийнята проектом схема побудови системи пожежної сигналізації та автоматизації - один ППКП виконує функцію сигналізації та функцією контролю, сигналізації і управління СПЗ не відповідає вимогам щодо побудови системи (п. 13.4.5, п. 13.7 зміна №1, п. 7.10 ДСТУ EN 54-2, мал. 1 ДСТУ EN 54-1, п. 4.5 ДСТУ pr ЕN 54-13). Для систем пожежної сигналізації та автоматизації повинні бути передбачені окремі прилади управління."
Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло...
особливо як по мал.1 вдалося визначити експерту, що сигналізація і автоматизація повинні бути на окремих приладах
і якщо не секрет: яка Ваша реакція на зауваження?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПС та АСПЗ окремі прилади чи ні?
« Reply #6 : 29 Березень 2024, 11:14:58 »
п. 13.4.5, п. 13.7 зміна №1, п. 7.10 ДСТУ EN 54-2
Ну, смотрим.
13.4.5  У випадку системної помилки, зазначеної у 13.4.1а) або 13.6, ті частини ППКП, які підпали під впливання, повинні перейти у безпечний режим не пізніше ніж поява індикації системної помилки. Цей безпечний режим не повинен призводити до хибної активізації обов’язкових виходів.

Все просто. Якщо ППКП має сертифікат на EN 54-2, то все це виконується.

13.7 Робота ППКП у випадку системної помилки
Якщо в документації виробника зазначено, що до ППКП може бути підімкнено більше ніж 512 пожежних сповіщувачів і (або) ручних пожежних сповіщувачів, то у випадку системної помилки, зазначеної в 13.4 або 13.6, повинне бути виконано одне чи обоє з зазначених нижче вимог:
...


Якщо сповіщувачів менше 512, то не звертаємо уваги. Якщо більше - да, потрібно виконати вимоги і обирати ППКП з резервним мікропроцесором.

7.10   Виходи на засоби протипожежного захисту (необов’язкова функція з вимогами)

А ось 7.10 - це пункт по цьому питанню. Функція СПЗ не є обов'язковою. Тобто, ППКП може її і не мати. Але якщо має, це має бути вказано в офіційній документації. А сертифікат буде підтверджувати відповідність EN 54-2 і в цьому питанні.

Тобто, все просто. Має бути нормальна панель з функцією управління СПЗ і сертифікат на неї.

п. 4.5 ДСТУ pr ЕN 54-13
Це про сумісність та сумісну роботу. Вирішується ізоляторами, а ще краще додатковим розведенням сповіщувачів і пристроїв вводу/виводу по різних шлейфвах (що доречі, зручно для пусконалагодження і обсуговування). Тобто, не ліпимо все в один шлейф - і золотий ключик у нас в кишені.
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю