Добрий день, шановні колеги! Є необхідність прокладнання КЛ 0,4кВ з розрахунковим струмом 1375А у виробничих приміщеннях від ГРЩ до розподільчої шафи. Виходячи з вимог табл. 1.3.6 ПУЕ це 4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель. Підкажіть, будь ласка, які є ще додаткові вимоги при прокладанні таких потужних ліній? Які є ще додаткові вимоги при прокладанні КЛ з декількох кабелів? Як варіант ще розглядаю прокладати КЛ одиночними кабелями по 4 шт. ВВГнг 1х120 на фазу для зниження матеріалоємкості КЛ. Дякую!