Есть небольшое здание 20х16м - насосная станция.
Чертежи прикрепляются.
Крыша плоская: железобетон - жесткий минероватный утеплитель - ПВХ мембрана.
Собственно вопрос:
Чем лучше делать молниезащиту: сеткой или штырями?

Зараннее благодарен.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2009, 16:45:08 від andery »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На підставі чого необхідно робити блискавкозахист (нормативний документ , пункт обгрунтування) ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
На підставі чого необхідно робити блискавкозахист (нормативний документ , пункт обгрунтування) ?

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
Quote (selected)
4.3 Необхідність виконання блискавкозахисту об’єкта від ПУБ і його РБЗ визначаються за таблицею Додатка А в залежності від можливо очікуваної кількості уражень об’єкта блискавкою за рік N і суспільного значення і тяжкості наслідків від дії блискавки.

Смотрим Додаток А

Quote (selected)
7    Будівлі   і   споруді      III,     Ша, IIIб, IV, V ступенів вогнестійкості, в яких     відсутні приміщення,   віднесені за  ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до зон  вибухо-   і   пожежонебезпечних   класів

Quote (selected)
9    Невеликі будівлі III — V ступенів вогнестійкості,   розташовані в сільській   місцевості,    в яких    відсутні   приміщення,   що відносяться за  ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до зон вибухо-   і   пожежонебезпечних   класів
Насосная станция очистки воды находится на заводе, вода предназначена и для технологических процессов.
Если не надо делать молниезащиту - то надо обосновать, почему не надо и указать на пункт норматива, где говорится что не требуется. 
Я вообще раньше думал что все здания надо защищать... :-[

   


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Смотрим Додаток А
Я припускаю , що для вашої будівлі можна застосувати п.7 Додатку А  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 , ви пора***те N (формула 4.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008) , якщо вона менша 0,1 то будівлю непотрібно захищати від уражень блискавки , див. в додатку А для п.7 умову в стовпчику 3 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В результате расчетов, ожидаемое кол-во попаданий молний в обьект за год (очікувальна кількість уражень об'єкта блискавкою за рік) N, получилось 0.01-0.014 (средняя продолжительность гроз за год: 80-100 часов)
N = 0.01-0.014
Цитата: Roman3R
якщо вона менша 0,1 то будівлю непотрібно захищати від уражень блискавки ,
вот это не слишком понятно...
это только потому что такого значения N в табличке нет?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
это только потому что такого значения N в табличке нет
В додатку А для п.7 написано 0,1<N<2 - III рівень блискавкозахисту . В вас вийшло N=0,014 яке значно менше від 0,1 , одже будівля не підлягає блискавкозахисту на підставі додатку А ДСТУ , графа "Очікувана кількість уражень об’єкта за рік , за якою виконується блискавкозахист"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
В принципе понятно, но смущает, что четких указаний нет, что мол, если N меньше какого-то значения или отсутвует в таблице то молнеезащиту делать не надо.
Смущает также что в п.9 данной таблице
для такого же сооружения в сельской местности молниезащиту делать надо (если я правильно понял)
а если на заводе - то не надо?
Запутался...  :-[

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
.
Цитата: andery
но смущает, что четких указаний нет, что мол, если N меньше какого-то значения или отсутвует в таблице то молнеезащиту делать не надо.
Цитата: Roman3R
ДСТУ , графа "Очікувана кількість уражень об’єкта за рік , за якою виконується блискавкозахист"
Виходячи з вимог цієї графи , блискавкозахист робиться або не робиться в залежності від значення N
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
Спасибо огромное! Вроде все понял!
Но тут ГИП уточнил что здание у нас имеет 2ую степень огнестойкости, а такого вообще а табличке нет ( .
Хотя понятно что если для 3-ей степени не надо делать молниезащиту - то для второй точно не надо....
Что делать если здание не подпадает ни под один пункт таблички ?
(Имеется ввиду не только мой случай)   
« Останнє редагування: 23 Вересень 2009, 11:05:13 від andery »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будівлі промислового призначення II ступені вогнестійкості без вибухо і пожежонебезпечних зон не входять в перелік об’єктів (додаток А ДСТУ Б В.2.5-38:2008) що підлягають блискавкозахисту .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня похожая ситуация, только админ.здание (офисы) с 2-й категорией огнестойкости. Эксперт потребовал обоснование отсутствия молниезащиты, так я ему ответил про 2-у категорию, на всякий случай привел расчета N=0,3. Жду ответ, согласуют -  напишу.
вот и расчет:
« Останнє редагування: 23 Вересень 2009, 19:52:35 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., а в расчете в последней формуле зачем вместо n = 6.7 - 100?
По вашим данным -  N = 0.02.
Для проверки пользуйтесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=591
Кстати, если в ТХ найдет чувствительное к атмосферным помехам электронное оборудование, расчет может не спасти.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
а в расчете в последней формуле зачем вместо n = 6.7 - 100?
:o Да, запарился наверное, ошибся. Спасибо за замечание! Изменил расчет!
« Останнє редагування: 23 Вересень 2009, 19:53:03 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Кстати, если в ТХ найдет чувствительное к атмосферным помехам электронное оборудование, расчет может не спасти.
Це ще не означає , що потрібно обовязково робити зовнішню систему блискавкозахисту .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alexposter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А все-таки, если молниезащита требутеся, как определить, какие молниеприемники можно использовать - сетку на кровле или же стержень?
Если с расетом стержня всё более-менее понятно, то с расчетом сетки непонятно ровно ничего... Проясните ситуацию, пожалуйста.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю