Автор Тема: Установка ЩРн под трубопроводом???  (Прочитано 6641 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
Возник такой вопрос, квартира переделывается под магазин, два входа один с подъезда для персонала другой с улицы. На входе с подъезда заказчик хочет поставить ЩРн, т.е в прихожей. Но там идут трубы водоснабжения. ПУЭ 7.1.28. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация), газопроводов......, до места установки ЩР должно быть не менее 1м. Так вот получается что я могу отступить 1м от труб вниз и установить щит под трубами, ведь не сказано метр в горизонтальной плоскости или вертикальной. ? Но по моему это не правильно :-[

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ЩРн под трубопроводом???
« Reply #1 : 22 Вересень 2009, 08:41:41 »
Просто интересно что делают трубы водопровода над потолком в прихожей квартиры?

Сорри, не сдержался :)
Размещать под водопроводом электрический щит как-то неправильно что-ли, и разводку потом как вести?
Там тоже ограничения...
В принципе конечно вариант протечки трубы без запорной арматуры небольшой, но для подстраховки раз уж другого места нет можно ее заложить в герметичном кожухе на данном участке.
« Останнє редагування: 22 Вересень 2009, 08:53:11 від hi_tech »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ЩРн под трубопроводом???
« Reply #2 : 22 Вересень 2009, 08:45:55 »
Цитата: Вячеслав
ПУЭ 7.1.28
Здесь идет речь о вводных щитах в здание . В вашем случае это щиток для помещения , но если есть возможность отступить на расстояние 1 м в любую сторону ошибки не будет . На водопроводах , над щитком  , не должно быть запорной и другой арматуры .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Вячеслав

  • Гість
Re: Установка ЩРн под трубопроводом???
« Reply #3 : 22 Вересень 2009, 10:55:56 »
Цитата: Roman3R
Просто интересно что делают трубы водопровода над потолком в прихожей квартиры?
:)
Сам удивляюсь, но ни чего не поделаешь, умом россию не понять, к тому же этот дом в Якутии :), прим через прихожую идут себе вдоль стеночки две трубы :).
Цитата: Roman3R
В вашем случае это щиток для помещения
Да, я согласен что для помещения, просто не знаю где посмотреть про щиты для помощений.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ЩРн под трубопроводом???
« Reply #4 : 22 Вересень 2009, 11:04:15 »
если внимательно почитать этот пункт, то там:
7.1.28. ...
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

Вячеслав

  • Гість
Re: Установка ЩРн под трубопроводом???
« Reply #5 : 23 Вересень 2009, 02:06:07 »
Мда. точно. Спасибо за ответы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю