Автор Тема: Приміщення звязку  (Прочитано 1119 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline OS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приміщення звязку
« : 31 Січень 2024, 10:59:01 »
Всім доброго дня. Якщо можливо, зорієнтуйте з вимогами (ДБН, ДСТУ та ін...) до систем протипожежного призначення в будівлях звязку (є приміщення АТС, КРОСС).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення звязку
« Reply #1 : 31 Січень 2024, 11:28:19 »
НАПБ В.01.053-2000/520. ПРАВИЛА пожежної безпеки в галузі зв’язку  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0684-16#Text

Offline OS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення звязку
« Reply #2 : 31 Січень 2024, 12:11:10 »
Дякую за відповідь. Чи правильне рішення, підскажіть. Є приміщення - АТС, КРОСС, підсилювальний пункт - попадають під п.4.1 т.А.2 ДБН-56 - ПОЖЕЖОГАСІННЯ. Потужність ніхто не знає, площа більше 24 кв.м. Є в підвалі акумуляторна - 91 кв.м. - ПОЖЕЖОГАСІННЯ ?? (клієнт впирається -  яке обгрунтування)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення звязку
« Reply #3 : 01 Лютий 2024, 11:47:25 »
Це нормально, що вимагає обгрунтування, має право. До того ж, так підвищується саме наша кваліфікація.
Потужність ніхто не знає
В принципі, всі ці АТС мають заживлюватися від чогось бесперебійного, що має якусь потужність. Можливо, звідти можна дістати якусь інформацію. Бо п.4.1 явно недосконалий і в графі АСПГ мова йде само про потужність, а площа навіть не згадується.
І хочаб приблизно, але замовник має знати споживання, бо якось він з цим обладнанням працює, грощі платить за споживання електроенергії, електриків у себе, може, утримує. Вважаю, витрясти з когось можна. А потім вписати в ТЗ за підписом замовника.

Є в підвалі акумуляторна - 91 кв.м. - ПОЖЕЖОГАСІННЯ ??
В принципі, акумуляторні самі по собі в нормах під гасіння не попадають. Ось вибухозахист може бути.
А ППБ зв'язку в розділі ІV 4 п.14 каже про гасіння акумуляторних вогнегасниками. Так що, скоріш за все, обгрунтувати АСПГ не можна, навіть, якщо дуже хочеться.

Подивіться за призначенням будівлі. Якщо для будівлі є АСПГ "всі приміщення", то питання требо або ні взагалі знімається.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю