Автор Тема: СПАСИТЕ!!!!  (Прочитано 8634 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #15 : 30 Вересень 2009, 01:15:04 »
ZoloS9479, спасибо за чертёж. :thumbsup: У меня такого типака  просто нет.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #16 : 30 Вересень 2009, 09:14:52 »
Цитата: розетка
У меня такого типака  просто нет.

- http://eom.com.ua/index.php/topic,334.msg1734.html#msg1734

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #17 : 02 Жовтень 2009, 15:56:46 »
Слушайте, народ. Надо запроектировать прокладку кабеля в земле на территории АЗС. По предполагаемой трассе от места слива топлива резервуара 12-13м. По Днаопу вроде нормально - пройти можно. А мне вот муляет что видел норму о расстоянии 15м от слива резервуаров. И в упор не могу найти где ж я это видел... Может подскажет кто?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #18 : 02 Жовтень 2009, 16:03:10 »
alex79, то 15 м для повітряних ліній. При прокладці кабеля в землі відстань береться як до трубопроводів з горючими рідинами. ГІП навіть звонив в експертизу шоб це питання уточнити.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #19 : 02 Жовтень 2009, 16:38:59 »
Цитата: alex79
А мне вот муляет что видел норму о расстоянии 15м от слива резервуаров
ВБН В.2.2.-58.1-94 ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
5.18 Відстань від зливно-наливних естакад до інших будівель і споруд СНН приймається у відповідності до вимог розділу 17.1 даних норм.
п.17.1.47 . Відстань по горизонталі від технологічних трубопроводів СНН для транспортування нафти і нафтопродуктів до будівель, споруд та інших інженерних мереж СНН приймати по таблиці 28.
          табл.28 . п.12. Кабелі контрольні, зв’язку і силові всіх напруг, прокладені в траншеях або каналах   - 1,0 м.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.