Автор Тема: СПАСИТЕ!!!!  (Прочитано 8633 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Evgeniy

  • Гість
СПАСИТЕ!!!!
« : 16 Вересень 2009, 20:53:32 »
Люди, эксперты, подскажите, срочно надо знать - можно ли к счетчику уст. в ТП подвести СИП и вывести его из ТП по воздуху до ближайшей опоры. И второй вопрос нормируется ли растояние от газового трубопровода, проложеного снаружи дома над первыми этажами, и СИПом в стальном рукаве??????

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #1 : 16 Вересень 2009, 21:02:48 »
Непосредственно СИП, внутрь помещений и сооружений вводить нельзя.
По поводу сближений Российское ПУЭ гласит:
Quote (selected)
при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.

СИПом в стальном рукаве???
Это что то новенькое  ??? ;) =-0
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #2 : 16 Вересень 2009, 21:10:17 »
Да и ещё, металлорукав применять вне помещений нельзя.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #3 : 16 Вересень 2009, 22:36:17 »
1. По поводу расстояния между СИП в трубе и газопроводом на стене жилого дома. Цитата из ПУЭ п.2.1.56:
"При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода."
По поводу стальной трубы - действительно решение не очень. У нас в городе в основном прокладывают по наружным стенам СИП в ПВХ трубе, предназначенной для прокладки на улице.
п. 2.1.57.
"При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм."

2. По поводу вывода из ТП на опору:
Следует оговориться, что если СИП - то только по воздуху. В случае если в конструкции ТП предусмотрены воздушные выводы, то почему нельзя построить линию от ТП до опоры. Другой вопрос если ТП с кабельными выводами. Наш РЭС против воздушных выводов из ТП на опору, если это не предусмотрено конструкцией ТП. Возможно они и правы, т.к. красота еще та получается, когда из стены ТП входит куча проводов. Однако в нормативах запрета не находил.


Evgeniy

  • Гість
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #4 : 16 Вересень 2009, 22:57:26 »
hi_tech, за ПУЭ спасибо - то что нужно!!!!
СИП прокладывать конечно в ПВХ трубе, в металорукаве это я уже заработался...
А вот ТП в моем случае, там в РУ 0,4кВ ставится счетчик с вводным автоматом и от него уже выводится. Просто в ТУ написали подключить кабелем, но они то на место не выезжали, а там чтоб кабель проложить до опоры надо будет тротуарную плитку возле супермаркета нарушать, проколом неполучится - пересекает междугородние укртелекомовские кабеля :( Вот и придумываю сижу...

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #5 : 16 Вересень 2009, 22:59:25 »
Evgeniy, А кабелем по воздуху до опоры?
« Останнє редагування: 16 Вересень 2009, 23:05:08 від 090 »
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Evgeniy

  • Гість
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #6 : 16 Вересень 2009, 23:53:22 »
Evgeniy, А кабелем по воздуху до опоры?
Я имел ввиду в ТУ написали "кабель проложить в траншее".
А если по воздуху то кабелем или СИПои - всеравно. Мне важно было знать можно ли вообще выводить из ТП.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #7 : 17 Вересень 2009, 11:04:49 »
Evgeniy, в принципе можно проложить СИП от ТП до опоры.
Главное это решение согласовать на стадии проектирования с РЭС.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #8 : 17 Вересень 2009, 13:08:18 »
Цитата: Evgeniy
в ТУ написали "кабель проложить в траншее"
Если так написано, то так и надо делать, иначе будут "пинания"  во всех экспертизах. Либо менять ТУ...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #9 : 18 Вересень 2009, 11:07:02 »
Цитата: Evgeniy
можно ли к счетчику уст. в ТП подвести СИП и вывести его из ТП по воздуху до ближайшей опоры
Головне , чи можна буде приєднати алюмінієві жили вибраного вами СИП до клем лічильника .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #10 : 21 Вересень 2009, 16:36:40 »
Цитата: Generator
Непосредственно СИП, внутрь помещений и сооружений вводить нельзя.

ну, не совсем... это выдержка из вопрос-ответ Мос. Энергонадзора:

Виктор Липинский,
ЗАО Энергетик   ----  ВОПРОС
Нашей организацией был выполнен ввод СИП
4 × 16 непосредственно на счетчик внутри жило-
го здания через внешнюю стену с уплотнением
ввода провода. Представители Ростехнадзора
не дают разрешение на ввод линии в эксплуата-
цию, требуя выполнить ввод отдельным кабелем
с устройством кабельной клеммной коробки на
внешней стороне здания. Прошу указать главу
ПУЭ и (или) другой НД, разрешающей ввод СИП
непосредственно внутрь здания на счетчик, ав-
томат, ВРУ и т.п.

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ Московского института
энергобезопасности и энергосбережения
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора  ----- ОТВЕТ
Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания
приведена в «Рекомендациях по электроснабжению
индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных
(садовых) домов и других частных сооружений», из-
дание третье, переработанное и дополненное, М.:
Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #11 : 24 Вересень 2009, 12:23:54 »
Цитата: Evgeniy
в ТУ написали "кабель проложить в траншее"
Если так написано, то так и надо делать, иначе будут "пинания"  во всех экспертизах. Либо менять ТУ...
Вот с этим согласен. А по поводу ввода СИП: можно довести СИП до стены ТП и уже перед вводом непосредственно через стену перейти в кабель. Либо воспользоваться предложением от devchonka.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #12 : 26 Вересень 2009, 18:16:33 »
devchonka, если имеете такую схему, можете скинуть в свой пост? Оч. интересно посмотреть. Я с СИПами ещё дела не имела, больше как-то в траншеях кабелями. А насчёт плитки у нас об этом никто не заморачивается. Она оч. легко разбирается и вновь ставиться. Вот пересечение с Укртелекомовским кабелем-это уже хуже.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #13 : 28 Вересень 2009, 08:42:17 »
розетка, во вложении т/п Арх.№186_н_Опори ПЛІ напругою 0,38 кВ з застосуванням СІП-2А, СІП-5 виробництва ЗАТ завод Південкабель лист "Вихід із ТП 10/0,4кВ" проход СИПом через стену, значит имеет место быть такое решение

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СПАСИТЕ!!!!
« Reply #14 : 28 Вересень 2009, 10:01:22 »
розетка, схемы не имею, поскольку с "внешним" не работаю... :(
ZoloS9479:thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: