Автор Тема: Перенос кабельной линии 10кВ  (Прочитано 6690 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перенос кабельной линии 10кВ
« : 16 Вересень 2009, 00:13:29 »
Уважаемые коллеги! Впервые получаю подобное задание, нужна ваша консультация. Для строительства нашего объекта необходимо перенести существующую кл 10кВ (в результате чего она станет на 50 м длинее). Подскажите, какие исходные, данные мне необходимо получить у РЭС. Какие могут быть в этом вопросе тонкости?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #1 : 16 Вересень 2009, 06:20:01 »
Если кабель РЭСа, то нужны ТУ, где они укажут свои пожелания (тип кабеля, может муфты соединительные, могут потребовать расчет существующей сети с учетом удлиннения трассы, для этого нужна мощность потребителей, токи к.з. на пс/т, общая длинна линии и т.д.). Естественно нужна топосьемка для определения трассировки и согласования с организациями. А в помощь ПУЭ и т.п.A5-92 Прокладка кабелей до 35кВ в траншеях. Удачи!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #2 : 16 Вересень 2009, 12:14:26 »
Пожалуйста, ответьте еще на такой вопрос: каким образом красный кабель может ответвлятся от черного (где бы взглянуть на такой узел?), делается это прямо в траншее или же в каком либо кабельном сооружении?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #3 : 16 Вересень 2009, 13:05:17 »
Цитата: Bobertigra
каким образом красный кабель может ответвлятся от черного
В траншеї встановлюється відповідна кабельна муфта .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #4 : 16 Вересень 2009, 14:20:23 »
Выяснил, что ответвление кабеля происходит с помощью ответвительной муфты. Подскажите пожалуйста, это ответвление осуществляется кабелем с сечением такимже как и у основного кабеля? Если меньшим, тогда как такое ответвление защищается?

LOS_LEO

  • Гість
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #5 : 16 Вересень 2009, 15:34:58 »
есть муфты ответвительные позволяющие выполнять ответвление кабелем меньшего (большего) сечения.

Например: Муфта ответвит. BMHM 1031-4С1-СЕЕ01 термоусаж. 1кВ 4х (16-185) кв. мм отв. 4х(16-95) кв. мм (Raychem).

Но это до 1КВ. На напряжение выше 1КВ, нашёл только ответвительные муфты для одножильных кабелей 6-10кВ.
http://www.karm.ru/?r=catalog&cc=17

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #6 : 16 Вересень 2009, 15:55:57 »
Цитата: LOS_LEO
есть муфты ответвительные позволяющие выполнять ответвление кабелем меньшего (большего) сечения.
Да, я это тоже нашел. Но меня интересует как защищается (от перегрузки например) ответвление меньшим сечением, или оно никак не защищается? Как вообще выбирается это сечение?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #7 : 16 Вересень 2009, 16:25:10 »
На кабельних лініях 6-10 кВ відгалужувальних муфт не ставлять . При необхідності відгалуження від існуючого кабелю , кабель розрізають , ставлять дві з’єднувальні муфти і два кінці заводять в РУ (РП) і там їх приєднують до відповідних комутаційних апаратів (вхід - вихід) відповідно до вимог ТУ на електропостачання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #8 : 16 Вересень 2009, 16:29:33 »
Roman3R, на подоснове, которую мне выдали не видно РП, показано только ответвление кл10кВ (обведено красным), каким образом они могли такое сделать? Опыта в этом вопросе не имею совсем.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #9 : 16 Вересень 2009, 17:02:45 »
Цитата: Bobertigra
показано только ответвление кл10кВ (обведено красным)
Я думаю що це не відгалуження від високовольтного кабелю , а відгалуження окремого кабелю з загальної траншеї . Наприклад , проходить в одній траншеї три кабелі і один з них відходить в сторону , в наступній ділянці траншеї уже є тільки два кабелі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #10 : 16 Вересень 2009, 17:47:07 »
Цитата: Roman3R
Я думаю що це не відгалуження від високовольтного кабелю , а відгалуження окремого кабелю з загальної траншеї
Согласен с Roman3R ответвление от КЛ-6(10)кВ никто не делает, разве что только через ячейку КСО или др., а так непонятно как выполнить защиту кабелей!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline olz

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Перенос кабельной линии 10кВ
« Reply #11 : 16 Вересень 2009, 22:23:20 »
Roman3R абсолютно прав, это никакое не ответвление, а подключение транзитной ТП

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.