Автор Тема: Насосная станция с двигателями 6кВ  (Прочитано 9606 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #15 : 05 Березень 2013, 15:32:45 »
Andrey S,
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
=-0

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #16 : 05 Березень 2013, 15:33:04 »
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #17 : 05 Березень 2013, 15:47:57 »
...
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III
может у вас был похожий случай?? помогите :'( поделитесь
на всякий случай мой адрес andreyugsp@mail.ru
Не указано номинальное напряжение двигателя. Судя по пусковому току - напряжение двигателя 400В?
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??
Погружных? Куда погружается насос? Типовых проектов такого плана не видел...
« Останнє редагування: 05 Березень 2013, 15:51:01 від alex_sherbak »

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #18 : 05 Березень 2013, 18:56:06 »
из задания: Насос погружной канализационный Q=1100м³/час на автоматической трубной муфте. производитель "Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D




Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #19 : 05 Березень 2013, 19:08:19 »
могу сбросить раздел архитекторов и сантехников, но в личку. вот что пишут сантехники в ОД: "В данном проекте разработан водозабор из ... водохранилища для водоснабжения ... оросительной системы. Разработана насосная станция с расчетным  расходом 4000 м³/час.
На станции приняты к установке погружные фекальные насосы (4рабочих +1 резервный), установленные на автоматических трубных муфтах. Так же запроектирована отдельностоящая камера, где размещены обратные клапаны и отсекающие задвижки...  Допускается замена технологического оборудования с сохранением технических характеристик.
отдельно в задании сказано - Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III"
вот и все что у меня есть.
не обязательно проект должен быть с данной системой. хотя бы немного похожий. мне с чего-то надо начать. я же говорю примеров вообще нет никаких :(

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #20 : 05 Березень 2013, 19:35:29 »
"Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D
нормальный "насосик" весом в 2 тонны    Максимальное потребление тока  -  320 (A);  Ток блокировки ротора  -  1852 (A)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #21 : 05 Березень 2013, 19:52:01 »
ага, и таких 4 и 5-й резервный

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #22 : 05 Березень 2013, 19:57:13 »
так что, никто не сталкивался???

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #23 : 05 Березень 2013, 21:48:22 »
РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.
Дмитрий Юрьевич, а у вас не остался ваш проект? не могли бы поделится?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #24 : 05 Березень 2013, 22:02:36 »
шкаф управления насосом должно быть общим на все 5 насосов? или их должно быть 5?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #25 : 06 Березень 2013, 00:02:05 »
я так понимаю что АКУ лучше ставить в РП?

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему Коэффициент спроса КС -0,8? если насосы 400 В, компенсация реактивной мощности нужна, и такая АКУ обойдется не менее в 30 тыс. грн. Я думаю надо однозначно ставить частотники, но обосновать их экономически, т.е. что они дадут в конечном счете экономию эл. энергии при снижении нагрузки, т.е. не молотить на 100% мощности, когда нужно от насоса мощность 40%.
 Можно сделать щит управления насосами, типа сборки-щита. Но там я думаю частоник+ коммутационный рубильник будет занимать для каждого насоса одну панель размером 2000х600х600 мм(вхшхг)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ

кстати насосы низковольтные.
Ай, молодец. 8)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тем легче работает система
... по весу кабеля. :D

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.

Вы определитесь с напряжением 0,4 или 6 кВ ? Я работал энергетиком в управлении оросительных систем. Все насосные питались по линиям 35 кВ. Трансформаторы стояли как 35/6  так и 35/0,4(с глубоким вводом)...Частотники на такую мощность ставить-полный бред...дешевле минералку из магазина на поездах Хюндай возить на поля! :D Обычно,для снижения пусковых токов использовалось переключение обмоток двигателя со звезды на треугольник...Шкаф управления на каждый насос свой... Необходимо предусмотреть автоматизацию работы (обычно по расходу)... Важно учесть чтобы один и тот же насос не находился постоянно в работе,для равномерного износа(важно при небольших расходах,когда включается постоянно 1-2 насоса,а не все)... Но это все азы... вот книженция по автоматизации НС....с этого надо начать  http://www.proektant.org/index.php?topic=15019.0
« Останнє редагування: 08 Квітень 2013, 13:07:12 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: