Автор Тема: проблема со связью помогите siemens es75  (Прочитано 6115 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
во вложении описание проблемы с картинками
но суть такая
Структурная схема системы:

Счетчик EPQS  <->    MOXA        <->    GSM-modem <->    GSM-modem <->      Server
     RS-485          RS-232/RS-485            IRZ ES75                IRZ ES75         (WinXP PC)
                                                     (Siemens MC75)       (Siemens MC75)


                                                                      Рис.1
Суть:
ПО с сервера посылает запрос на чтение данных со счетчика EPQS с RS485  формируя GSM канал передачи данных. Модемы соединяются (параметризация в таб.1), ПО посылает запрос на чтение (запрос доходит до конвертора МОХА, это видно по индикации активности интерфейсов), но счетчик не отвечает на запрос.
Таблица 1.
Сторона сервера   
ACTIVE PROFILE:              
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q3 \V1                              
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000                                                                
+CBST: 7,0,1            
+CRLP: 61,61,78,6                
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+IFC: 2,2
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,2
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0
+CGSMS: 3
Сторона клиента   
ACTIVE PROFILE:              
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D1 &S0 \Q3 \V1                              
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000                                                                
+CBST: 7,0,1            
+CRLP: 61,61,78,6                
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+IFC: 2,2
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"UA-KYIVSTAR"
+CGSMS: 3



При такой схеме:
Счетчик EPQS  <->    MOXA        <->          Server
     RS-485          RS-232/RS-485              (WinXP PC)
                                                     

Рис.2
ПО посылает запрос и счетчик выдает все данные, следовательно серверное ПО посылает корректные запросы счетчику и МОХА их без каких либо проблем транслирует.

В случае если собрать такую схему:
ПИК 16  <->    MOXA        <->    GSM-modem <->    GSM-modem <->      Server
RS-232       RS-232/RS-485            IRZ ES75                IRZ ES75         (WinXP PC)
                                             (Siemens MC75)       (Siemens MC75)

Рис.3
Она также корректно работает как и приведенная ниже:
ПИК 16  <->   GSM-modem <->    GSM-modem <->      Server
RS-232             IRZ ES75                IRZ ES75         (WinXP PC)
                  (Siemens MC75)       (Siemens MC75)

Рис.4

Пояснения:
ПИК-16  - преобразователь интерфейсов коммутатор «токовая петля»-RS-232 с памятью которая содержит настройки скорости по портам. Использовался в целях проверки соединения поскольку позволяет читать свои настройки серверному ПО.

Проблема:
Не работает схема приведенная на рис.1? Каким образом «модемный мост» искажает запросы к счетчику?
В модемах ли дело? (Прим.: шнур, на стороне клиента, моха-модем – самодельный 3х проводный, при работе с тем же пик-16, все нормально[Грешим уже на все подряд])
где искать проблему?

« Останнє редагування: 12 Вересень 2009, 12:08:25 від tehndir »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
во вложении описание проблемы с картинками
но суть такая
Структурная схема системы:

Счетчик EPQS  <->    MOXA        <->    GSM-modem <->    GSM-modem <->      Server
     RS-485          RS-232/RS-485            IRZ ES75                IRZ ES75         (WinXP PC)
                                                     (Siemens MC75)       (Siemens MC75)


                                                                      Рис.1
Суть:
ПО с сервера посылает запрос на чтение данных со счетчика EPQS с RS485  формируя GSM канал передачи данных. Модемы соединяются (параметризация в таб.1), ПО посылает запрос на чтение (запрос доходит до конвертора МОХА, это видно по индикации активности интерфейсов), но счетчик не отвечает на запрос.
Таблица 1.
Сторона сервера   
ACTIVE PROFILE:               
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q3 \V1                               
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000                                                               
+CBST: 7,0,1           
+CRLP: 61,61,78,6                 
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+IFC: 2,2
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,2
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0
+CGSMS: 3
Сторона клиента   
ACTIVE PROFILE:               
E1 Q0 V1 X4 &C1 &D1 &S0 \Q3 \V1                               
S0:001 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000                                                               
+CBST: 7,0,1           
+CRLP: 61,61,78,6                 
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ICF: 3
+IFC: 2,2
+ILRR: 0
+IPR: 9600
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SLCC: 0
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"UA-KYIVSTAR"
+CGSMS: 3



При такой схеме:
Счетчик EPQS  <->    MOXA        <->          Server
     RS-485          RS-232/RS-485              (WinXP PC)
                                                     

Рис.2
ПО посылает запрос и счетчик выдает все данные, следовательно серверное ПО посылает корректные запросы счетчику и МОХА их без каких либо проблем транслирует.

В случае если собрать такую схему:
ПИК 16  <->    MOXA        <->    GSM-modem <->    GSM-modem <->      Server
RS-232       RS-232/RS-485            IRZ ES75                IRZ ES75         (WinXP PC)
                                             (Siemens MC75)       (Siemens MC75)

Рис.3
Она также корректно работает как и приведенная ниже:
ПИК 16  <->   GSM-modem <->    GSM-modem <->      Server
RS-232             IRZ ES75                IRZ ES75         (WinXP PC)
                  (Siemens MC75)       (Siemens MC75)

Рис.4

Пояснения:
ПИК-16  - преобразователь интерфейсов коммутатор «токовая петля»-RS-232 с памятью которая содержит настройки скорости по портам. Использовался в целях проверки соединения поскольку позволяет читать свои настройки серверному ПО.

Проблема:
Не работает схема приведенная на рис.1? Каким образом «модемный мост» искажает запросы к счетчику?
В модемах ли дело? (Прим.: шнур, на стороне клиента, моха-модем – самодельный 3х проводный, при работе с тем же пик-16, все нормально[Грешим уже на все подряд])
где искать проблему?


Попробуй другой марки счётчик с интерфейсом 485.Для чистоты експеремента.Не буду грешить на  EPQS.Но всё бывает
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
если читать без модемов напрямую с бука то все нормально,
а как ставишь модемы ничего не получается

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
На модеме на стороне счётчика сделайте at&d0 должно помочь по идее...если не поможет, то скажите номер модема - я позвоню, но по идее помочь должно первое с 3мя проводами в шнурке речи о dtr быть не может...
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и че то на стороне сервера не видно оператора связи. И как уже написал уважаемый Alexey_M ,АТ- комманду на стороне клиента at&d0
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
проверили на других модемах Wavecom  все заработало
а сименсы нет. тут подсказали что может быть проблема
с прошивкой модемов. по крайней мере ТС65 с прошивкой прошлого года и начала этого именно с EPQS сбоили может и эти зверьки такие же. посмотрим версию прошивки и дальше будем думать.

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Ну отпишитесь, если не трудно - интересно. Если будет время попробуйте так сделать -
PC(HyperTerm)-GSM-GSM-PC(HyperTerm)
Будут ли терминалки общаться между собой?
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
с командой at&D0 ставим, и at&D1 сименс подымает трубку
но назад ничего не приходи, такое впечатление что счетчик не понимает о чем его страшивают,

эта команда отличается от Wavecom  тот работает и  с  at&D2


Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Так.. давайте со шнурками всё-таки определимся..
1. У шнура моха разъём db-9 male или female?
2. Вы для Wavecom, наверное, шнур немного другой используете, т.к. у него разъём вроде не стандартный db-15 чтоли...
3. D2 или D0 действительно не важно, на выходе моха есть dtr (извиняюсь, сам просто обычно трёхпроводные использую - там только TD, RD и GND).
4. В общем возможно моха сильно умная и хочет шнур с полной распайкой (если Вы разные всё-таки использовали с wavecom)
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
да на Wavecom разьем DB15, но использовалоль тоько три проводода, и перемычки по входам.

для Сименса провод мама-папа
DB9
перемычки
1-4-6 - добавочные
7-8 - необходимые (их достаточно чтобы работало)
рабочие разьемы
2
3
5
по конструкции это нульмодемный кабель

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проблема со связью помогите siemens es75
« Reply #10 : 16 Вересень 2009, 07:44:30 »
с таким же кабелем была опробована связь с другим устройством ПИК через моху все работало данные корректно передавались а с EPQS нет  :(

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проблема со связью помогите siemens es75
« Reply #11 : 16 Вересень 2009, 08:15:54 »
у нас подозрение что где то нарушается кодировака передачи данных. сегодня посмотрим
PC(HyperTerm)-GSM-GSM-PC(HyperTerm)
на разных компах.

потому что пробовали на одном  когда один модем был на com а другой usb, по вроде то вроде корректно работали.

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проблема со связью помогите siemens es75
« Reply #12 : 18 Вересень 2009, 10:20:08 »
сегодня проверили с другим счетчиком, актарис. настройки модемов те же.
все работает.
почему EPQS такой проблемный  с этими модемами.

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: проблема со связью помогите siemens es75
« Reply #13 : 18 Вересень 2009, 16:52:31 »
Странно.. у нас с EPQS проблем не было... единственное, что он настроен по умолчанию был на ск-ть 4800... но, если Вы говорите, что другим модемом он опрашивается... на другом +ipr тоже 9600 или 0 ?
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline tehndir

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проблема со связью помогите siemens es75
« Reply #14 : 18 Вересень 2009, 20:06:07 »
да на другом 9600

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.