Кабель для прокладки в земле
« : 11 Вересень 2009, 10:39:07 »
Подскажите будь ласка! Какой кабель и какого сечения можно принимать для разного вида прокладок в земле ::)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель для прокладки в земле
« Reply #1 : 11 Вересень 2009, 10:55:14 »
Переріз кабелів для прокладання в землі окремо не нормується .
Типи кабелів див .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=626
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель для прокладки в земле
« Reply #2 : 23 Вересень 2009, 10:17:26 »
Спрашиваю здесь, потому, что не хочется создавать новую тему. Нужны коробки (три выхода) для прокладки в земле в водогазопроводных трубах. Кто что использует? Можно ли брать коробки типа КМП восточного экспресса?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель для прокладки в земле
« Reply #3 : 23 Вересень 2009, 10:28:51 »
Цитата: Electric
Нужны коробки (три выхода) для прокладки в земле в водогазопроводных трубах. Кто что использует?
Додаткове питання , чому в водогазопровідних трубах і для чого потрібні коробки ? Коробки КМП в землі поржавіють і відкрутити кришку буде неможливо , адже вони призначенні "для протягування і відгалуження проводів що прокладаються в водогазопровідних трубах відкрито" .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель для прокладки в земле
« Reply #4 : 24 Вересень 2009, 12:04:08 »
Подскажите будь ласка! Какой кабель и какого сечения можно принимать для разного вида прокладок в земле ::)

Вопрос, конечно, интересный. Может тебе его подробнее изложить, так как я не понял в чем именно загвоздка. В общем смотри тип грунта, коррозионную активность грунта, наличие или отсутствие в нем блуждающих токов, выбирай способ прокладки (открыто или в трубах в траншее, либо кабельканал и т.д). Далее выбирай тип кабеля, марку. По поводу сечения думаю ты знаешь как выбрать  :thumbsup:. Правда в России есть одно "но". При прокладке в траншеях кабелей с PEN жилой минимальное сечение по алюминию 25 мм кв, по меди 16. Если отдельно N и PE, то таких ограничений нет.
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемае коллеги, не полдскажет ли кто из вас, какое наименьшее сечение кабеля допустимо для прокладки в земле (AL)? Есть ли какие-либо нормативные документы на этот случай?)))
Спастбо всем ответившим)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не нормируется .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель для прокладки в земле
« Reply #7 : 20 Вересень 2010, 12:08:40 »
SKIner, тему объединил
+
Цитата: Правила форума
4.3.3. Перед созданием новой темы, воспользоваться поиском по форуму, дабы определить, не было ли подобного вопроса или конкретного ответа на такой же, аналогичный Вашему, вопрос;
http://eom.com.ua/index.php/topic,1425.0.html

mav

  • Гість
Re: Кабель для прокладки в земле
« Reply #8 : 20 Вересень 2010, 18:06:07 »
Цитата: alestepochkin
При прокладке в траншеях кабелей с PEN жилой минимальное сечение по алюминию 25 мм кв, по меди 16.
Смотрите ПУЭ РФ:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).


 