Опублікований типовий проєкт Арх. № 18.21.ЛО «Зовнішнє освітлення. Типові вузли приєднання світильників».
Проект доступний для завантаження з сторінки:
https://sicame.ua/projects
В складі проєкту наведені робочі креслення вузлів приєднання світильніків до ліній зовнішнього освітлення:
- повітряних ліній із застосуванням самоутримних ізольованих проводів (ПЛІ) перерізом 25 мм2 та 35-50 мм2;
- кабельних ліній (КЛ ) із застосуванням кабелів з алюмінієвими або мідними жилами перерізом від 6 мм2 до 50 мм2.2
Ваші побажання щодо даного типового проекту просимо надсилати на електронну пошту tech@sicame.ua

Відділ технічної підтримки ТОВ "СІКАМ Україна"

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрий день!
Маю таке питання:
У відповідності до п.1.7.61 ПУЕ мережі зовнішнього електроосвітлення слід виконувати за системою TN-C (хоча в п. 6.1.48 все ж таки згадується і ізольована нейтраль).
Можна, будь ласка, уточнити:
- якими міркуваннями викликане використання в типовому проекті для опор кабельних ліній системи заземлення ТТ?
- якими міркуваннями викликане використання в типовому проекті для опор кабельних ліній додаткового заходу захисту з застосуванням ПЗВ зі струмами спрацювання 500 і 1000 мА? (згідно з п.4.2.1.13 ДСТУ Б.В.2.5-82:2016 струм спрацювання ПЗВ у разі використання як додаткового заходу захисту не має перевищувати 30 мА, але ПЗВ на 30 мА навряд чи можливо застосувати з огляду на хибні спрацювання від "фонового" витоку в протяжних мережах).

 
Як Ви вважаєте - чи можливо приєднання кабельної мережі освітлення з системою ТТ до повітряної з системою TN-C? (перехід з кабельної мережі на повітряну і навпаки трапляється на практиці в більшій частині випадків при реконструкції або розширенні існуючих мереж вуличного електроосвітлення)
« Останнє редагування: 28 Січень 2022, 15:39:55 від ejen »

Offline SICAME

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Добрий день!
Маю таке питання:
У відповідності до п.1.7.61 ПУЕ мережі зовнішнього електроосвітлення слід виконувати за системою TN-C (хоча в п. 6.1.48 все ж таки згадується і ізольована нейтраль)."

Відповідь:
У відповідності до п. 6.1.33 Освітлювальні мережі треба виконувати відповідно до вимог глав 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 6.2 – 6.4 цих Правил, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок», ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд» та вимог відповідних будівельних норм і правил. Освітлювальні мережі дозволено виконувати з такими системами заземлення: ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ.

"Можна, будь ласка, уточнити:
- якими міркуваннями викликане використання в типовому проекті для опор кабельних ліній системи заземлення ТТ?"

Відповідь:
Обладнання, що застосовується в даному типовому проекті виготовляється у Франції, і застосовується в мережах зовнішнього освітлення, в тому числі кабельних мережах. Тому в основу рекомендацій по влаштуванню кабельних мереж освітлення і застосування даного типу обладнання (кабельних щитків) покладено вимоги стандарту NF C 17-200. Саме в цьому стандарті наведено вимоги щодо застосування системи заземлення типу ТТ як найбільш безпечної.

"- якими міркуваннями викликане використання в типовому проекті для опор кабельних ліній додаткового заходу захисту з застосуванням ПЗВ зі струмами спрацювання 500 і 1000 мА? (згідно з п.4.2.1.13 ДСТУ Б.В.2.5-82:2016 струм спрацювання ПЗВ у разі використання як додаткового заходу захисту не має перевищувати 30 мА, але ПЗВ на 30 мА навряд чи можливо застосувати з огляду на хибні спрацювання від "фонового" витоку в протяжних мережах)."

Відповідь:
В електроустановках з системою заземлення ТТ основним захистом від непрямого дотику має бути автоматичне вимкнення живлення з обов’язковим застосуванням ПЗВ (п. 1.7.62 ПУЕ). В п.4.2.1.13 ДСТУ Б.В.2.5-82:2016 сказано про струм спрацювання до 30 мА для використання ПЗВ як додаткового заходу захисту.

"Як Ви вважаєте - чи можливо приєднання кабельної мережі освітлення з системою ТТ до повітряної з системою TN-C? (перехід з кабельної мережі на повітряну і навпаки трапляється на практиці в більшій частині випадків при реконструкції або розширенні існуючих мереж вуличного електроосвітлення)"

Відповідь:
Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із системою TN-C цілком можливе і навіть рекомендоване вимогами ПУЕ п. 1.7.62 Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи TТ доцільно виконувати в разі розширення системи електропостачання без належної перевірки вимог до автоматичного вимикання живлення, які треба виконувати в електроустановках з системою TN у разі застосування пристроїв захисту, що реагують на надструми.
У відповідності до вимог ПУЕ п. 1.7.62 ПУЕ Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із системою TN-C, джерело живлення якої має спільний заземлювальний пристрій з електроустановкою понад 1 кВ, треба виконувати з перевіркою напруги на цьому заземлювальному пристрої в разі протікання через нього максимально можливого струму подвійного замикання на землю, що виникло в мережі напругою понад 1 кВ. Якщо ця напруга перевищує випробувальну напругу обладнання електроустановки з системою ТТ, то таке приєднання застосовувати заборонено.
Інших обмежень для приєднання електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із системою TN-C не існує.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю