Здравствуйте, коллеги! Кто подскажет, необходимо ли присоединять металлические конструкции лестничного марша в жилых домах и общественных зданий к основной системе уравнивания потенциалов? Если да, то в каком нормативном док-те это отражено? Как это обычно выполняется?
P.S. Проштудировал весь типовой альбом шифр А10-93 "Защитное заземление и зануление электрооборудования" - там про лестничные марши нет ни слова... :-[

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из ДНАОП 0.00-1.32-01
Quote (selected)
2.8.3. ...К защитным проводникам необходимо присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей и рам, конструкций для прокладки кабелей....
про лестницу ничего не нашел!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну конкретно про лестницу ничего не написано. но если по лестнице или рядом прокладываются кабели то не помешало бы заземлить.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доречі, а хтось може розтлумачити цей п. 2.3.8?

Шо значить
Quote (selected)
К защитным проводникам необходимо присоединять ...
???

Мається на увазі
"К защитным проводникам трехпроводной групповой линии"? як це написано раніше в п. 2.3.8.
Чи до якихось спеціальних окремих провідників? Якшо так, то якого перерізу і куди їх вести?   =-0
І ще хто знає, як можна заземлити металеві каркаси перегородок, якшо їх безліч, і вони не звязані одна з одною? Це ж у монтажників дах поїде  :) На практиці каркас ГКЛ-перегородки дійсно заземляють?
Те ж саме питання по каркасам підвісних стель (доречі, чому саме підвісних, а каркас підшивних стель не треба заземляти виходить?)

Одним словом, не дуже зрозумілий пункт. Буду радий будь-яким поясненням і коментарям.  beer
« Останнє редагування: 27 Грудень 2010, 23:50:50 від O.S. »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи до якихось спеціальних окремих провідників? Якшо так, то якого перерізу і куди їх вести?   
І ще хто знає, як можна заземлити металеві каркаси перегородок, якшо їх безліч, і вони не звязані одна з одною?
ну можно к гзш присоединить пластину(например ст.25х4) и это будет называться магистралью уравнивания потенциалов. Полосу протянуть по периметру здания и заземлить все каркасы перегородок(ответвление можно делать ст. диаметром 8 ). По крайней мере в промышленных зданиях так делают часто для заземления всяких умывальников, труб, балок, емкостей с жидкостями и сыпучими продуктами и т.п. Насчет сечения - все написано в главе 1.7 ПУЭ. не обязательно использовать сталь. Можно и медь, медь можно меньшего сечения но она дороже намного.

 