Автор Тема: Нормы качества электроэнергии  (Прочитано 20410 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 13109-97 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
 5.2. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δ Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Помню, что нормально - это нормальный режим, предельно - -это аварийный режим. Но где в нормативе Украины это написано не помню. Или вообще этого нет ни где??
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #1 : 07 Вересень 2009, 14:30:11 »
В Политехнике нас учили, что предельно - это послеаварийный (максимальный) режим. Есть ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #2 : 07 Вересень 2009, 15:00:06 »
Цитата: Iryna
Есть ГОСТ 13109-97
да я на него и ссылался в посте.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #3 : 07 Вересень 2009, 15:06:13 »
 :-[ пора в отпуск  8)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #4 : 07 Вересень 2009, 15:26:18 »
А нас вчили так: нормально допустимі відхилення--це ті, імовірність виникнення яких складає 95 %, а оці от "предельно допустимые" (гранично допустимі) -- це ті, імовірність виникнення яяких складає 5 %.
Щось схоже написано і в гл. 6 (пункт 6.2) вказаного ГОСТа.

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #5 : 07 Вересень 2009, 15:45:41 »
Так одне другого не виключає
Під час проектування ел. мереж розраховують відхилення напруги на виводах електроприймачів в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
« Останнє редагування: 07 Вересень 2009, 15:50:42 від Iryna »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #6 : 07 Вересень 2009, 15:51:16 »
 
Цитата: Iryna
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #7 : 07 Вересень 2009, 16:06:15 »
Можливо ви і маєте рацію, Ірина, просто в ГОСТ про якість ел. енергії взагалі жодного разу не зустрічаються слова "аварійний", "післяаварійний", і т.д.
Чесно кажучи, я сам розраховую мережі так, щоб відхилення напруги в норм. режимі було 5%, а в післяаварійному -- 10%, але це регламентується не в ГОСТі про якість ел.енергії, а в "УКАЗАНИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ". Є такий документ, там дані значення втрати напруги для мереж всіх напруг в норм. і післяавар. режимі :thumbsup:

Online CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #8 : 15 Жовтень 2009, 08:54:01 »
Згідно того ж ГОСТу, Додаток Б, Б1.4:
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #9 : 15 Жовтень 2009, 11:13:40 »
Цитата: Iryna
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
ГОСТ 13109-97 .
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #10 : 25 Грудень 2009, 16:09:56 »
Нашел в "Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"

7.1. В міських електричних мережах повинна забезпечуватись якість електричної енергії згідно з вимогами ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего пользования”.
В електричних мережах на вводах електроприймачів повинні бути забезпечені такі відхилення напруги (від її номінальних значень за ГОСТ 721 і ГОСТ 21128):
нормально допустимі (в нормальних режимах роботи) — +/- 5%;
гранично допустимі (в післяаварійних режимах роботи) — +/- 10%.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #11 : 26 Грудень 2009, 07:44:37 »
Цитата: Андрюха РЗА
"Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"
а Я из Донбасса ::) . Я имел ввиду общие нормы, для всей территории Украины.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #12 : 25 Січень 2010, 14:24:37 »
чому ви говорите про ГОСТ 13109-97, коли в ПУЕ, яке діє на території України вказано користуватися ГОСТ 13109-87 ? Чи, може, вони ідентичні?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #13 : 25 Січень 2010, 14:28:56 »
Quote (selected)
ГОСТ 13109-87
опечатка мабуть просто

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #14 : 25 Січень 2010, 14:45:52 »
Та ні , це не опечатка, просто ГОСТ 13109-97  прийшов на заміну ГОСТ 13109-87 та  чи дійсні зміни, якщо вони є, в україні?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю