Автор Тема: Нормы качества электроэнергии  (Прочитано 20391 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #15 : 25 Січень 2010, 15:00:18 »
а, точно ...Схоже, ви праві, зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться.

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #16 : 25 Січень 2010, 15:03:08 »
А де можна почитати ГОСТ 13109-87, не знаєте ?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #17 : 25 Січень 2010, 15:13:44 »
Цитата: O.S.
зараз діє ГОСТ 13109-87, бо я ось дивлюсь, що серед країн, які затвердили ГОСТ 13109-97, Україна не значиться

Ось що знайшов
Вимоги та норми якісного постачання електроенергії в Україні визначені державним стандартом ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення» (далі – Стандарт), введеним в дію з 1 січня 2000 відповідно до наказу Держстандарту України від 18.06.99 № 354.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #18 : 25 Січень 2010, 15:18:53 »
У "Стройинформі" ГОСТ 13109-97 має статус діючого, ГОСТ 13109-87 - відсутній.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #19 : 25 Січень 2010, 15:19:22 »
sashkomtm, спасибі. Нарешті розібрались.

smetrolog

  • Гість
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #20 : 05 Липень 2010, 17:53:14 »
допоможіть в боротьбі за якісну електроенергію з поставщиком (в мережі постійно підвищена напруга в межах230-240В аінколи короткочасно й вище .автоматика на захист виставлена на 243В відкалибрована приладом класа 1.0 повіреного в держстандарті хоч ресовці користуються електрокліщами з вольтметром без класа точності і різниця в показах вімірювальних приладах 10 В.і ще одне хтось зможе пояснити (нормально допустимое и предельно допустимое значение установившегося отклонениянапряжения )так як ресовці користуються предельно допустими нормами а не нормально допустимими.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #21 : 06 Липень 2010, 08:34:10 »
Для начала почитайте ГОСТ 13109-97 Приложение Б в том числе
Quote (selected)
Б.1.4 Качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения в точке общего присоединения к электрической сети считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если все измеренные за каждую минуту в течение установленного по пункту 5.1 периода времени (24 ч) значения установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а не менее 95 % измеренных за тот же период времени значений установившегося отклонения напряжения находятся в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями.
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
Желаю удачи в нелегкой борьбе.

Виктория100

  • Гість
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #22 : 08 Травень 2012, 23:33:37 »
подскажите какие сейчас нормы по подаче напряжения в жилых домах, потому как у нас напряжение скачет от  235В и до 255В и мне говорят норма 240В. заранее спасибо

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #23 : 09 Травень 2012, 00:16:19 »
Виктория100, для України ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення»

 