Автор Тема: Нормы качества электроэнергии  (Прочитано 20390 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 13109-97 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
 5.2. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δ Uу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение).
Помню, что нормально - это нормальный режим, предельно - -это аварийный режим. Но где в нормативе Украины это написано не помню. Или вообще этого нет ни где??
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #1 : 07 Вересень 2009, 14:30:11 »
В Политехнике нас учили, что предельно - это послеаварийный (максимальный) режим. Есть ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #2 : 07 Вересень 2009, 15:00:06 »
Цитата: Iryna
Есть ГОСТ 13109-97
да я на него и ссылался в посте.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #3 : 07 Вересень 2009, 15:06:13 »
 :-[ пора в отпуск  8)

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #4 : 07 Вересень 2009, 15:26:18 »
А нас вчили так: нормально допустимі відхилення--це ті, імовірність виникнення яких складає 95 %, а оці от "предельно допустимые" (гранично допустимі) -- це ті, імовірність виникнення яяких складає 5 %.
Щось схоже написано і в гл. 6 (пункт 6.2) вказаного ГОСТа.

Offline Iryna

  • *
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 14
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #5 : 07 Вересень 2009, 15:45:41 »
Так одне другого не виключає
Під час проектування ел. мереж розраховують відхилення напруги на виводах електроприймачів в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
« Останнє редагування: 07 Вересень 2009, 15:50:42 від Iryna »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #6 : 07 Вересень 2009, 15:51:16 »
 
Цитата: Iryna
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #7 : 07 Вересень 2009, 16:06:15 »
Можливо ви і маєте рацію, Ірина, просто в ГОСТ про якість ел. енергії взагалі жодного разу не зустрічаються слова "аварійний", "післяаварійний", і т.д.
Чесно кажучи, я сам розраховую мережі так, щоб відхилення напруги в норм. режимі було 5%, а в післяаварійному -- 10%, але це регламентується не в ГОСТі про якість ел.енергії, а в "УКАЗАНИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ". Є такий документ, там дані значення втрати напруги для мереж всіх напруг в норм. і післяавар. режимі :thumbsup:

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #8 : 15 Жовтень 2009, 08:54:01 »
Згідно того ж ГОСТу, Додаток Б, Б1.4:
Дополнительно допускается определять соответствие нормам стандарта по суммарной продолжительности времени выхода измеренных значений данного показателя за нормально и предельно допустимые пределы.
При этом качество электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5 % от установленного периода времени, т. е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #9 : 15 Жовтень 2009, 11:13:40 »
Цитата: Iryna
розраховують відхилення напруги в нормальному (5% - нормально допустимі) та післяаварійному (10% - гранично допустимі) режимах
где написано ???
ГОСТ 13109-97 .
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #10 : 25 Грудень 2009, 16:09:56 »
Нашел в "Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"

7.1. В міських електричних мережах повинна забезпечуватись якість електричної енергії згідно з вимогами ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего пользования”.
В електричних мережах на вводах електроприймачів повинні бути забезпечені такі відхилення напруги (від її номінальних значень за ГОСТ 721 і ГОСТ 21128):
нормально допустимі (в нормальних режимах роботи) — +/- 5%;
гранично допустимі (в післяаварійних режимах роботи) — +/- 10%.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #11 : 26 Грудень 2009, 07:44:37 »
Цитата: Андрюха РЗА
"Инструкции по проектированию сетей 110-0,38 кВ г. Киева"
а Я из Донбасса ::) . Я имел ввиду общие нормы, для всей территории Украины.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #12 : 25 Січень 2010, 14:24:37 »
чому ви говорите про ГОСТ 13109-97, коли в ПУЕ, яке діє на території України вказано користуватися ГОСТ 13109-87 ? Чи, може, вони ідентичні?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #13 : 25 Січень 2010, 14:28:56 »
Quote (selected)
ГОСТ 13109-87
опечатка мабуть просто

Offline Gallpost

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нормы качества электроэнергии
« Reply #14 : 25 Січень 2010, 14:45:52 »
Та ні , це не опечатка, просто ГОСТ 13109-97  прийшов на заміну ГОСТ 13109-87 та  чи дійсні зміни, якщо вони є, в україні?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: