stuff, ну так в итоге и получится TN-C-S.
Нет нигде запрета прокладки АВВГ в земле, его нерекомендуется прокладывать в земле, но Вы же его прокладываете в трубе...
Для хар-ки Д ткз в конце линии должен быть в 20 раз больше номинала автомата.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для хар-ки Д ткз в конце линии должен быть в 20 раз больше номинала автомата.

640 ампер у нас никогда не будет.

Тогда, как вариант групповые линии с кривой B, вводной С, на ТП Д

Кстати расчет в ДБН по освещению очень сильно занижает максимальное количество светильников на автомате.

У нас на В16 держится 130 грунтовых 20 ват каждый и ничего не выбивает. А у них по расчету выходило, что можно подключить 26 шт максимум
« Останнє редагування: 07 Вересень 2021, 16:20:38 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, на вводе в щит можно ставить выключатель нагрузки.
Расчет в ДБН не занижает, просто, возможно, у Вас некорректные данные по пумковым токам. Пусковые токи зависят не от мощности светильника, а от типа драйвера

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
на вводе в щит можно ставить выключатель нагрузки.

Кто тогда будет размыкать КЗ в щите? Автомат в ТП с кривой D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, какой кабель приходит в щит из ТП? Зачем Вам характеристика Д? Автомат должен защищать кабель. Если Вы на вводе в щит (конец КЛ) поставите автомат с номиналом больше чем в ТП (начало линии) то по сути получите тот же выключатель нагрузки.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, какой кабель приходит в щит из ТП?

4х25 алюминий

Зачем Вам характеристика Д?

Так как при трехфазном КЗ на групповой линии отключается групповой С16, вводной С32 и на ТП С32. Номинал автомата на ТП мы не можем повысить, т.к. больше амперов не дает энергоснабжающая организация.

Если Вы на вводе в щит (конец КЛ) поставите автомат с номиналом больше чем в ТП (начало линии) то по сути получите тот же выключатель нагрузки.

Дело в том, что выбивает на ТП C32. Номинал повысить нельзя. Выход в D.
Или групповые с кривой B.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2021, 08:18:07 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,

Рассмотрим теоретический случай, когда опоры не заземлены вообще.

Делая повторное заземление PEN на вводе в объект, току легче добраться до повторного заземления PEN через чернозем (оно ближе), чем идти длинным путем к нейтрали ТП через высокоомный грунт.

И в случае не заземленной опоры и попадании фазы на поверхность опоры, при повторном заземлении PEN на вводе в объект, ток будет гораздо выше,
чем если его не делать вообще.

Парк стоит на высокоомной песчаной подушке и было бы глупо в чернозем на поверхности заземлять PEN.

« Останнє редагування: 08 Вересень 2021, 09:20:34 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще в случае земляных заземлителей решающее значение (90%) играет сопротивление "земля-нейтраль ТП", чем сопротивление самого земляного заземлителя.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, не понимаю что Вам даст автомат Д25?
С32 - "неотключит" ток меньше 160А, Д25 - 250А.т.е. на пусковые токи С32 сработает раньше.
С32 - отключит ткз 320А, Д25 - 500А т.е. опять С32 сработает раньше. В итоге Вы поставите почти выключатель нагрузки, только он будет ограничивать ток "перегруза" питающего кабеля , которого, насколько я понимаю, у Вас и так быть не должно.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
В итоге Вы поставите почти выключатель нагрузки, только он будет ограничивать ток "перегруза" питающего кабеля , которого, насколько я понимаю, у Вас и так быть не должно.

Значить нужно поставить обычный выключатель нагрузки на дин-рейку. Правда защиты от КЗ в самом щите он не сделает



Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, нормы не требуют на вводе в щит ставить автомат. Есть требование ставить коммутационный аппарат.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, нормы не требуют на вводе в щит ставить автомат. Есть требование ставить коммутационный аппарат.

Зачем тогда считают токи КЗ в самом щите, если размыкать их нечем?
Наверно для вводных центральных щитов (ГРЩ).

Тогда питающий кабель от ГРЩ будет защищаться только групповым автоматом, установленным в ГРЩ, а в самом щитке для выдерживания селективности можно поставить обычный выключатель на вводе.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, ткз считается для выбора номинала автомата и для определения отключающей способности автомата.
Ткз в конце питающей линии будет определять отключающую способность автоматов в Вашем щите наружного освещения
« Останнє редагування: 08 Вересень 2021, 11:28:06 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, хотел вас спросить по поводу учета счетчиком токов утечки.

Начальство утверждает, что используя систему TN-C, через заземляемое оборудование по средством PEN проводника идет утечка тока на землю.
И получается большой перерасход электричества.

Использование для заземления PE проводника - убирает эту проблему.

Получается, что современные приборы учета перечеркивают старую систему TN-C

Соответствует ли это истине?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2021, 15:19:58 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, первый раз слышу о такой проблеме. Так и в TN-C-S, иTN-S  ноль заземляется. Там утечки нет?Спросите у начальство - откуда инфа и как вся Советская Страна жила при таком раскладе?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю