Вы магистрали с групповыми сетями не смешивайте. Розетки и лампочки не имеют отношения к вашим 16мм2.


Как расценивать кабельную линию освещения в земле? Как магистральную или как групповую? (ведь это отдельная группа в щите наружного освещения, аналогичная группе внутри помещения). Какое допустимое нижнее сечение кабеля можно рассматривать для прокладки в земле (из прочностных характеристик) по системе TN-C-S (минимум 5x16 по алюминию)?

https://www.proektant.org/index.php?topic=5152.15

Quote (selected)
Дело в том что ПУЭ об этом моменте действительно умалчивает, но кроме ПУЭ есть разные РД и прочие документы (в основном монтажные).
  Так вот рекомендуется в земле прокладывать кабеля сечением не менее 6мм2, это обусловленно, исключительно, механическим воздействием на кабель. Т.е исходя из мех. прочности.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104353

Quote (selected)
Нормативно ограничений нет.
по факту - лучше не использовать кабели с сечением меньше 4/5х16 по условиям стойкости к внешнему воздействию (у всех до 4х10, и у некоторых 5х10 ленты брони словно из фольги, любым камешком продавить можно. На более толстых броня из нормальной стали - камешками, шевелящимися при промерзании/оттаивании грунта уже не возьмешь).


Quote (selected)
В современной действительности при расчётах нужно переходить на ГОСТ 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки."
По этому документу, для кабелей с ПВХ изоляцией и алюминиевыми жилами при способе прокладки D2 (непосредственно в земле) сечения начинаются от 16 мм2


http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/minimalnoe_sechenie_kabelya_pri_prokladke_v_zemle-t27896.0.html

Quote (selected)
А какой смысл этих изысканий? Нормативов нет. Но есть установившаяся практика - в земле не менее 16 квадратов по алюминию. Что мешает так проектировать?
« Останнє редагування: 03 Вересень 2021, 22:00:13 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будет ли экспертиза считать избыточным, помимо заземления на PE проводник, дополнительное заземление на земляной заземлитель, если сечение магистрального питающего кабеля линии 5х16 по алюминию?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, Вы как-то валите все в одну кучу. Ваш случай больше всего подходит под требования гл.2.1 " електропроводка" и хотя в самой главе ничего не сказано про прокладку кабелей в земле, но там есть таблицы с допустимым током для кабелей проложеных в земле. Ну и конечно еще нужно соблюсти требования гл.1.7 и ДСТУ-82

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,

Повторный контур заземления на вводе в объект приближает нейтраль трансформатора ближе к потребителю.
Тем самым уменьшая сопротивление "оборудование - грунт- нейтраль ТП"

И в случае отсутствия заземления на каком-то оборудовании - току легче добраться до нейтрали ТП через грунт?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
С точки зрения современных норм, медного кабеля 4х4 вообще не должно быть в проектах, если это только не однофазная нагрузка с резервной жилой.
Должен быть или 5х4 или 4х10. Все, что в проекте имеет первую цифру 4, а вторую меньше 10 - это простой индикатор ошибки.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
С точки зрения современных норм, медного кабеля 4х4 вообще не должно быть в проектах, если это только не однофазная нагрузка с резервной жилой.
Должен быть или 5х4 или 4х10. Все, что в проекте имеет первую цифру 4, а вторую меньше 10 - это простой индикатор ошибки.
А яким же кабелем тоді підключати трифазні електродвигуни до 15кВт?
stuff, в нашій професії все давно уже продумано, і "вигадувати велосипед" немає сенсу, просто читай норми та електротехнічну літературу і застосовуй.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
А яким же кабелем тоді підключати трифазні електродвигуни до 15кВт?

В системе TN-C-S к нему должен идти пяти жильный кабель.
Если TN-C то сечение 10мм2 четырех жильного.

ДСУП (полоса заземления к станине двигателя) является только дополнительным, а не основным заземлением электродвигателя.
Потому она и пишется, как дополнительная.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В системе TN-C-S к нему должен идти пяти жильный кабель.
Для звичайних асинхронних двигунів N не потрібен, тому ще це симетричне навантаження, а тому в системі TN-C-S (TN-S) двигуни підключаються до L1, L2, L3, PE, а в системі TN-C до L1, L2, L3, PEN. Як бачиш, і там і там 4 жили.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, что такое резервная жила? В нормах нет такого понятия.
Мы Ваш проект обсуждаем уже месяц.
Полностью согласен с CC19, в пректировании электросетей все давно уже придумано, есть типовые проекты, которые можно скачать в сети

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для звичайних асинхронних двигунів N не потрібен, тому ще це симетричне навантаження, а тому в системі TN-C-S (TN-S) двигуни підключаються до L1, L2, L3, PE, а в системі TN-C до L1, L2, L3, PEN. Як бачиш, і там і там 4 жили.

Значить в парках нужно ставить двигатели вместо опор освещения :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, для наружного освещения нормы требуют  TN-C, а это 4 жилы. CC19 просто привел примет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, если рассматривать Ваш проект на этапе начала проектирования, то я бы предложил следующее решение: кабель АВВГ 4х16 в траншее в трубе, в опорах щит с автоматами(предохранителями), кабель ВВГ 3х1,5.
Преимущества АВВГ 4х16 перед ВВГ 5х4:
1. Цена, АВВГ дешевле в 4 раза
2. Сопротивление жилы, сопротивление меньше в 2.4 раза, это увеличивает ткз, а это позволяет выбрать автоматы с большим номиналом и уйти от проблемы пусковых токов

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВВГ 4х16 в траншее в трубе

АВВГ не предназначен для наружной прокладки.
Вдруг ПНД будет повреждена и он будет лежать в воде.



Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,

Что вы думаете по поводу того, что вы каждом щите вводной ставить с кривой D (токи КЗ в самом щите не считаем)?
У нас при трехфазном КЗ выбивает С16 отходящей группы и C32 вводной.

Соблюдение селликтивности у всех проихзводителей автоматов на уровне 2.5 крата (С10 групповая линия, а С25 вводной, как минимум)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю