ПУЭ 1.7.95 Сумарний опір усіх заземлювачів, приєднаних до PЕN-провідника кожної
лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела
трифазного струму або 380,220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного
з повторних заземлювачів має бути не більшим ніж 15, ЗО і 60 Ом відповідно для
тієї самої напруги (див. також 1.7.96).

Т.е. на вводе здания заземляем PEN на контур с сопротивлением 30 Ом (если ввод 3х фазный)?
« Останнє редагування: 07 Серпень 2021, 09:52:26 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, п.1.7.95 относится к ВЛ, (см. п.1.7.93), при кабельном вводе сопротивление ЗУ на вводе в здание не регламентируется

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
И этот пункт ПУЭ то же относится к воздушным линиям?

1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від
непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення
РЕЛР(РЕ-)провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30 Ом.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
И тогда еще вопрос. Какое сопротивление должно быть у заземлителя металлической парковой опоры, если кабель к ней проложен в земле?
30 Ом?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, в п.1.7.94 написано "за рішенням власника будівлі" и "рекомендовано", т.е. это требование не обязательное, а в конце абзаца речь таки идет о повторном заземлении ВЛ. А из второго абзаца можно сделать вывод (возможно ошибочный), что речь идет о частных домах.
Что касаеься опор, то при подключении кабелями проложеными в земле - нормы не требуют делать повторное заземление. При этом большинство современных опор освещения металлические и часть конструкции опоры находится в земле, т.е. имеет место быть естественный заземлитель с неопределенным сопротивлением
Ну и в любом случае, если Вы сделаете чтото сверх того что требуют нормы - это не будет нарушением норм. Вопрос только в том согласится ли заказчик на дополнительные расходы...

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это пункт может заставить делать на вводе в здание 4 Ом:

1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не
повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В
джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму
. Цей
опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів,
приєднаних до РЕІУ-(РЕ-)провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша
двох. Лінія з найбільшою кількістю заземлювачів, приєднаних до Р£ЇУ-(Р£-)провідника, не враховується. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують
нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, має
бути не більшим ніж 15, ЗО і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В
джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В - джерела однофазного струму
(див. також 1.7.96).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, нет, этот пункт касается заземления нейтрали трансформатора или генератора и не имеет никакого отношения к ЗУ на вводе в здание.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом большинство современных опор освещения металлические и часть конструкции опоры находится в земле, т.е. имеет место быть естественный заземлитель с неопределенным сопротивлением

Сам металл опоры в земле не находится. В земле находится бетонный блок. Бетонный блок плохой заземлитель.
Опитмально в составе кабеля закладывать PE-жилу.

Могут быть пески с сопротивлением 3400 Ом*м и там спасет только PE-проводник...

Опитмально тянуть кабель АВБбШв 5х16....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, опоры бывают разные ... бывают полностью стальные, бывают которые устанавливаются на фундаменте в котором есть арматура. В древних нормах по молниезащите был расчет сопротивления фундаментного заземлителя. А для грунтов с большим сопротивлением  (п.1.7.96) допускается увеличение сопротивления ЗУ. Но дело не в этом... требование делать повторное заземление для ВЛ связано с возможностью обрыва PEN проводника. Посмотрите в файловом архиве есть пособие к гл.1.7 ( к одной из старых редакций ПУЭ) там эти моменты очень хорошо разъясняются.
Что касается кабеля АВБбШв, то на сколько я понимаю он не предназначен для прокладки в земле, в прочем могу ошибаться... как по мне проблема обычно заключается в правильном подборе автомата и сечения кабеля на стабатывание на ткз. Ну и лично мне не понятно, если Вы выбираете алюминиевый кабель с жилой 16мм2, то зачем 5 жила и стальная броня
До введения "новых" норм все сети наружного освещения выполнялись 4х жильними кабелями и, на сколько я знаю, никому не приходило в голову возле каждой опоры делать повторное заземление
« Останнє редагування: 06 Серпень 2021, 11:24:01 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рассмотрим ситуацию. Мокрая трава от полива и металическая опора под напряжением. Фомально вбили заземляющий стержень 1.5-3 метра под металической опорой в сухой песок с удельным сопротивлением 1200 Ом*м (верхний 2,5 метра и дальше 3500 Ом*м) и соединили его с опорой. Ребенок стоит босыми ногами на мокрой траве и касается металической опоры под напряжением. Вопрос куда пойдет ток? По заземлителю в сухой песок или через ребенка по мокрой траве?
« Останнє редагування: 06 Серпень 2021, 14:17:39 від stuff »

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цікавий випадок. Чому опора має бути під напругою і чому металевий корпус опори не підєднано до нульвого захисного провідника?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
і чому металевий корпус опори не підєднано до нульвого захисного провідника?

Потому, что ранее в наружных сетях освещения экспертиза запретила PE-проводник использовать, на основании пункта ПУЭ 6.3.14:

Quote (selected)
6.3.14 Живлення установок зовнішнього освітлення можна виконувати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП) або спеціальних трансформаторів, якщо це рішення обґрунтоване техніко-економічними розрахунками. Освітлювальні мережі зазвичай виконують із системою заземлення ТN-С

Его в кабеле 4х4 просто не было... И кругом сухой песок...
Выход из положения - тянули отдельный одножильный алюминиевый бронированный кабель 1х25 и использовали его как PE...

В последствии экспертизе показали пункт ПУЭ:

Quote (selected)
6.1.48 Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів
зовнішнього освітлення треба виконувати приєднання залізобетонних і металевих
опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах з ізольованою нейтраллю
і до РЕN-провідника - у мережах із заземленою нейтраллю.

И тогда на все наружные сети освещения, проложенные кабелем, опять начали использовать PE...

« Останнє редагування: 06 Серпень 2021, 14:25:29 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, я так и не понял в чем проблема? Экспертиза вполне обосновано сделала замечание. Нормы не требуют делать систнму TN-C-S. Т.е. не нужно тянуть РЕ жилу ни отдельно ни в составе кабеля и не нужно делать для каждой опоры ЗУ.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, я так и не понял в чем проблема?

Вы предлагаете отводить высокий потенциал с металлической поверхности опоры заземлив ее на PEN-проводник, сечением по алюминию не меньше 16мм2?

Чем вам не нравиться PE?

Если произойдет обрыв питающей PEN жилы в начале линии - все металлические опоры окажутся под напряжением. Вас это не смущает?
« Останнє редагування: 06 Серпень 2021, 16:03:07 від stuff »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, про які опори освітлення взагалі йде мова? Це міські мережі зовнішнього освітлення, чи це освітлення дворової території якогось приватного будинку?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю