Всім привіт! Не хотів плодити теми, пишу тут.
Питання про блискавкозахист продувочних та скидних газопроводів хотілося б обговорити детальніше.
Скидний газопровід(аварійний - скидає надлишковий тиск після редуктора в ГРП) - захищати не потрібно сферою 2,5 на 5м відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п. 6.1.4
Що стосується продувочних газопроводів(перед пуском котельні, теплогенератора
ВРУЧНУ знімають "завоздушення" перед опалювальним сезоном ) то відповідно до цього ж пункту вказаного ГОСТ та ДНАОП 0.00-1.32-01, а саме: "4.5.13. Зоны в помещениях и зоны вокруг внешних установок, в которых твердые, жидкие и газообразные вещества сжигаются как топли¬во или утилизируются путем сжигания,
не относятся ко взрывоопасным.
Для периодически работающих установок должны соблюдаться тре¬бования пункта 4.6.7.
При технологических процессах с использованием открытого огня или поверхностей, нагретых выше температуры самовоспламенения ис¬пользуемых горючих веществ, зоны в помещениях и вне помещений в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытого огня или нагретых поверхностей не являются взрывоопасными (например, прост¬ранство возле открывающихся электрических печей)." теж не потрібно захищати від блискавки.
Окрім цього всього є якась інстукція по експлуатації котелень яка забороняє виконувати пуск, а отже і продувку під час грози.
Що ви на це все скажите - мені на роботі не вірять