Автор Тема: Котельная  (Прочитано 5512 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельная
« : 04 Вересень 2009, 15:29:32 »
Подскажите, нужно-ли защищать пространство над дефлекторами котельной? Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Входите тесными вратами

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #1 : 04 Вересень 2009, 15:31:24 »
Если нет выброса горючих газов в штатном, неаварийном режиме работы - то нет.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 15:37:05 від Bobertigra »

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #2 : 08 Вересень 2009, 20:50:07 »
Подскажите, нужно-ли защищать пространство над дефлекторами котельной? Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
газовідвідні та дихальні потрібно захищати, але потрібно прочитати ДСТУ Б В.2.5-38-2008, п.6.1.4 також почитай на сторінці 22 та 23 виділено зеленим, це ті труби, які потрібно захищати у файлі якому я прикріпив! ;)    файл скоротив........... :-[

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #3 : 09 Вересень 2009, 09:48:53 »
Sergik, спасибо за ДБН, почитаю.
Цитата: Sergik
газовідвідні та дихальні потрібно захищати
спасибо, это я понял, я спрашивал
Цитата: AleksandrPol
Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Если кто знает ответ на ЭТОТ вопрос отзовитесь.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #4 : 09 Вересень 2009, 10:16:10 »
Цитата: AleksandrPol
Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Дефлектори служать для вентиляції - відвід тепла в атмосферу .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #5 : 09 Вересень 2009, 12:05:23 »
Цитата: Roman3R
Дефлектори служать для вентиляції - відвід тепла в атмосферу .
Но вентиляция взрывоопасного помещения (как я предполагаю 2 кат.)!
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #6 : 09 Вересень 2009, 12:31:18 »
Цитата: AleksandrPol
Но вентиляция взрывоопасного помещения
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами . СНиП II-35-76 приложение 9
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #7 : 09 Вересень 2009, 13:04:45 »
Цитата: Roman3R
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами
И что котельную не учитывать при проектировании молниезащиты?
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #8 : 09 Вересень 2009, 13:16:14 »
Цитата: AleksandrPol
И что котельную не учитывать при проектировании молниезащиты?
Якщо котельня I або II ступенів вогнестійкості (Ступені вогнестійкості будівель:
І-будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону із застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів;
ІІ-будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону з застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів. У покриттях будівель дозволяється застосовувати незахищені стальні конструкції) то вона не підлягає блискавкозахисту . Блискавкозахист необхідно виконати лише димової труби при її висоті 15 м і більше . ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #9 : 09 Вересень 2009, 19:06:27 »
Roman3R, если у него из котельной выходять продувка и газопровод безопасности, то (если это газовая котельная) согласно ДСТУ п.6.1.4 нужно защитить цилиндр над этими трубами! а котельная может попасть в зону защиты...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #10 : 09 Вересень 2009, 19:41:07 »
Цитата: Sergik
из котельной выходять продувка и газопровод безопасности
В котельнях ніколи не роблять продувок газопроводів , згідно вимог техніки безпеки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #11 : 10 Вересень 2009, 14:50:02 »
Roman3R, не в котельній, а виводять за стіну котельної, грубо кажучи на вулицю і виводять на 1м вище карнизу будівлі.Від котлів виходять продувний та газопровід безпеки (якщо 2 котли)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #12 : 10 Вересень 2009, 20:42:53 »
ДБН В.2.5-20-2001 .
5.43 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать систему проду­вочных и сбросных трубопроводов, обеспечивающих удаление воздуха из газо­проводов, а также очистку их внутренней полости .

Висновок - через продувний та скидний трубопроводи виходить повітря а не вибухонебезпечний газ .

ДСТУ Б В.2.5-38-2008 .
6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах  спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.

В ДСТУ іде мова про вільне відведення (зверніть увагу не примусове а вільне) газів вибухонебезпечної концентрації а через продувний та скидний трубопроводи ГРП або ГРУ виходить повітря в примусовому режимі (при продувці) , яке , до речі , не є вибухонебезпечне
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #13 : 11 Вересень 2009, 14:35:21 »
Цитата: Roman3R
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами . СНиП II-35-76 приложение 9
Зачем тогда в котельных закладывают специальные взрывозащищенные светильники? Зачем выключатели этих светильников выносят за пределы котельной?
По одному объекту в котельной стояла категория Г.
« Останнє редагування: 11 Вересень 2009, 14:38:35 від AleksandrPol »
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная
« Reply #14 : 11 Вересень 2009, 15:13:34 »
Цитата: AleksandrPol
Зачем тогда в котельных закладывают специальные взрывозащищенные светильники? Зачем выключатели этих светильников выносят за пределы котельной?
СНиП II-35-76 .
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.

Эти светильники по простому называются предпусковыми . Их включают при первом входе в котельную после ее длительного простоя . Обратите внимание что это только для встроенных котелень .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 