ДБН В.2.5-20-2001 .
5.43 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать систему продувочных и сбросных трубопроводов, обеспечивающих удаление воздуха из газопроводов, а также очистку их внутренней полости .
Висновок - через продувний та скидний трубопроводи виходить повітря а не вибухонебезпечний газ .
ДСТУ Б В.2.5-38-2008 .
6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.
В ДСТУ іде мова про вільне відведення (зверніть увагу не примусове а вільне) газів вибухонебезпечної концентрації а через продувний та скидний трубопроводи ГРП або ГРУ виходить повітря в примусовому режимі (при продувці) , яке , до речі , не є вибухонебезпечне