ВВГнгLS пройдет?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чому не розглядається варіант прокладання кабелів ззовні в траншеї ? Відпадуть усі проблеми .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Bobertigra
Может сразу как-то оговорить это в проекте?
Я думаю, это обязательно следует указать в проекте - не стоит рассчитывать на последующих проектировщиков. Никаких особых усилий это не требует, но подстра***т на случай чего.
Цитата: NeON2K
прокладывай огнестойким кабелем
ну это конечно перебор  ;), а вот
Цитата: Bobertigra
ВВГнгLS пройдет?
должен быть. Как мне рассказывал один из авторов пожарного ДБНа, опасность горючих потолков на путях эвакуации, в том что они валятся на голову эвакуирующимся
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
А чому не розглядається варіант прокладання кабелів ззовні в траншеї ?
Ну тут какбы прокладываются кабели стояков, котельной, офисов другой секции. Не вижу смысла вести их в траншее =-0

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Quote (selected)
ВВГнгLS пройдет?
вполне
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Quote (selected)
Я думаю, это обязательно следует указать в проекте - не стоит рассчитывать на последующих проектировщиков. Никаких особых усилий это не требует, но подстра***т на случай чего.
Согласен, можно просто об этом факте упомянуть. А можно ведь сразу предусмотреть "дальнейшие события"  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Може зразу піднятися з щитової або коридору біля щитової на верхні поверхи і там , при наявності коридорної системи , виконати горизонтальне прокладання кабелів до відповідних споживачів кожного поверху .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нажаль так не можна, не дозволяє план поверху.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
[author=Electrician]должен быть. Как мне рассказывал один из авторов пожарного ДБНа, опасность горючих потолков на путях эвакуации, в том что они валятся на голову эвакуирующимся[/quote]
Electrician прав и об этом много говорили тут
http://eom.com.ua/index.php/topic,122.0.html
из нашего ДБНа:
5.36 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати:
а) за стелями і в порожнинах перегородок із горючих будівельних матеріалів згідно з              ДСТУ Б В.2.7-19 - у металевих трубах і закритих металевих коробах;б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також кабелями, що не поширюють полум'я.
Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження, до світильників і електроустановочного обладнання.

Как я понял  армстронг  по классу горючести -Г1 (тоесть горючие!)
 Получается,чтобы перестраховаться даже для нгLS указываем в примечаниях :* -способ прокладки зависит от материала подвесного потолка
а в спецификацию всетаки забиваем трубы либо закрытые метал. короба
Либо берем кабеля негорючие Р30-180(Flame.N(H)XH.ВВГнгFR и тп),
« Останнє редагування: 05 Вересень 2009, 07:30:53 від nikaraguasasham »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит быть закрытому металлическому коробу. Всем спасибо за обсуждение :thumbsup:

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, как провести кабель по офисным перегородкам (а не внутри перегородок). Планировалось в пластиковом коробе к розеткам и выключателям. Только вот не радует ПУЭ п. 2.1.39
Spoiler (click to show/hide)
Ведь офисные перегородки (ПВХ, гипсокартон) трудногорючие и короба (доступные в цене) тоже. Неужели только выход - металлические короба? Ведь делать подкладки под короб толщиной не менее 10 мм из несгораемого материала - совсем страшный вид будет...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По лотку за подшивным потолком.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Гипсокартон по горючести Г-1.
Так что смело можете в пластиковых коробах.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По лотку за подшивным потолком.
Это понятно, но меня больше интересуют спуски
к розеткам и выключателям.
Гипсокартон по горючести Г-1.
Правильно, трудногорюч. Сама буква "Г" говорит о том, что Горюч. А для того, чтобы
смело можете в пластиковых коробах
должно быть НГ. Иначе нарушаем ПУЭ п. 2.1.39.
Но чтобы не спорить о гипсокартоне и его горючести и не уйти от темы - возьмем металлопластиковые офисные перегородки. Как быть с ними?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По лотку за подшивным потолком.
В таком случае вы не выполните требование о возможности сменяемости проводки! Я лично пробовал сменить кабели за потолком из ГКЛ,проложенные в металлическом коробе с крышкой... Даже на прямом участке длинною в 10-12м метров это практически не реально, так как кабели переплетаются и путаются между собой(их же нельзя в этом случае крепить стяжками!). В свете последних требований, за потолком теперь все ложим в гладких жестких трубах ДКС(для обеспечения сменяемости), безгалогенным малодымным кабелем зарубежного производства. Попробую выложить фото в архив Медиа на днях.
Из практики:есть необычное решение для того чтобы соблюсти п.2.1.39....
Мы в одном офисе (пенсионный фонд) проложили так(по шпаклеванному бетонному потолку!): По коридору,под самым потолком, магистральный сплошной короб с крышкой на С-образных оцинкованных полочках.Стенка короба была довольно толстой- где-то 1,2-1,5 мм (такие есть у Беттерманна,но у нас был более дешевый производитель...не уверен,но наверно Копос)... В боковой стенке коронкой сверлили отверстия на отводы к разным помещениям и нагрузкам...сами отводы выполнялись в армированной гофре ДКС с установкой специального гермоввода "труба-коробка" в боковой стенке короба.... С точки зрения эстетики, получилось очень даже некисло. Далее, доходя армированной гофрой до нужного помещения(а в каждом из них были разные потолки!), вели прокладку то ли в  гладкой трубе (за потолком из ГКЛ),то ли просто кабелем на скобах (за потолком Армстронг), то ли в пластиковом канале по стенам и потолкам (в помещениях не для "белых людей").....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю