[author=Electrician]должен быть. Как мне рассказывал один из авторов пожарного ДБНа, опасность
горючих потолков на путях эвакуации, в том что они валятся на голову эвакуирующимся[/quote]
Electrician прав и об этом много говорили тут
http://eom.com.ua/index.php/topic,122.0.htmlиз нашего ДБНа:
5.36 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати:
а) за стелями і в порожнинах перегородок
із горючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 -
у металевих трубах і закритих металевих коробах;б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також кабелями, що не поширюють полум'я.
Повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів, а також доступ до місць відгалуження, до світильників і електроустановочного обладнання.
Как я понял армстронг по классу горючести -Г1 (тоесть горючие!)
Получается,чтобы перестраховаться даже для нгLS указываем в примечаниях :* -способ прокладки зависит от материала подвесного потолка
а в спецификацию всетаки забиваем трубы либо закрытые метал. короба
Либо берем кабеля негорючие Р30-180(Flame.N(H)XH.ВВГнгFR и тп),