Автор Тема: Звуковой оповещатель во взрівозащищённом исполнении  (Прочитано 2702 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. коллеги.
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А". И столкнулся с тем, что на рынке Украины отсутствуют звуковые (светозвуковые) оповещатели которые бы имели и сертификат по ДСТУ EN 54-3:2003 и документы подтверждающие соответствие "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"
Есть оповещатели ТИРАС которые имеют данные документы, но у них "Рівень звуку: 65 дБ", а у меня производственное помещение и по 56 ДБНу  уровень фонового шума 80 дБ - значит надо на 15 больше, т.е. 95 дБ.
Поделитесь информацией может кто знает кто производит оповещатели во взрывозащищенном исполнении которые и сертефицированы по ЕН 54.
(Уже просмотрено и связывался со службой поддержки: Меридиан и Сенко - есть взрывозащита - нет пожарного сертификата. У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме корифеев рынка сирены во взрывозащищенном исполнении выпускают производители, заточенные, как понимаю, под промышленное и шахтное оборудование. Насчет пожарных сертификатов не знаю, скорее, вряд ли, но посмотрите:
http://tdbumaga.com.ua/?p=pvss

http://eurosvyaz.com.ua/products/product/592/HS-60-EEx/index.html

http://www.mashprom.com.ua/category/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

https://flagma.ua/vzryvozashchishchenny-svetozvukovoy-opoveshchatel-so1416635-1.html

Кое-где написано "пожарные".
« Останнє редагування: 17 Серпень 2021, 17:19:59 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
у меня производственное помещение и по 56 ДБНу  уровень фонового шума 80 дБ
ДБН дает среднепотолочные данные. Производства-то бывают разные. Может, именно ваше не такое шумное?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)
Застосувати іскробезпечні кола
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
Всё верно, и даже есть декларация с модулем В, но на Тортилу во взрывозащищённом исполнении нет сертификата ЕN 54-3

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Застосувати іскробезпечні кола
у производителя нет документов подтверждающих соответствие данного изделия "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А".
Сейчас конечно же начнётся "заезженная пластинка" от поределённых аккаунтов...
Но напомню две вещи, которые смогут Вам помочь:
1) категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А";
2) если электроустановку разместить за пределами зоны взрывоопасного класса, то нет необходимости взрывозащищённого исполнения.
Возможно будет полезно уточнить у технологов и энергетиков объекта размеры зоны взрывоопасного класса.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А"
Нормы говорят о другом:
Таблица 1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 :  Категория "А" - "Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не вище ніж 28 °С у такій  кількості,  що  можуть  утворювати  вибухонебезпечні  газо-,  пароповітряні суміші,  у  разі  займання  яких  розвивається  розрахунковий  надлишковий  тиск вибуху у приміщенні,  який  перевищує 5 кПа,  і/або речовини і  матеріали, здатні вибухати  і  горіти  при  взаємодії з  водою,  киснем  повітря  і/або  один  з  одним,  у такій  кількості,  що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні  пере­вищує 5 кПа" Получается следующее если помещение имеет категорию "А" то избыточное давление взрыва всегда более 5кПа.
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) п. 4.5.8, "2) при избыточном расчетном давлении взрыва газо-паровоздушной взрывоопасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасная зона занимает весь объем помещения."
Так что получается зона на всё помещение.  Ну и необходимо выполнять систему оповещения с нормируемыми показателями звукового давления требует равномерного размещения оповещателей.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю