Возникла проблема по поводу выбора марки кабеля для подключения аварийных светильников в торговом помещении. Был заложен кабель ВВГнг-нд, но арендодатель запорол его и заставляет прокладывать кабель FLAME-X950 E30-это огнеупорный.Если есть такая возможность подскажите на какие документы ссылаться по поводу марки кабеля.
Заранее благодарен.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2009, 17:54:34 від hi_tech »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #1 : 03 Вересень 2009, 17:09:13 »
Згідно з п. 4.23 ДБН В.2.2-15 [1] до кабелів і проводів пред'являються такі вимоги пожежної безпеки:
Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, мало небезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 [2] (групи Д2, Т1 за ДБН В. 1.1-7 [3]).
Кабельні лінії, призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 [4], а установок евакуаційного освітлення, системи оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше 15 хв.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2009, 17:54:45 від hi_tech »
Входите тесными вратами

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #2 : 03 Вересень 2009, 18:02:18 »
Valtntin_77, п.9.5.4 ДБН В.2.2-23:2009 "Предприятия торговли" ссылается на приложение Т к ДБН В.2.2-9-99 "Общественные здания и сооружения", а интересует нас именно этот пункт
"Т.6 Кабельні лінії живлення, управління і керування, які мають забезпечувати функціонування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В. 1.1-11 не менше ніж 90 хв., а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.
Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад,  застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.»

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #3 : 04 Вересень 2009, 09:47:09 »
А у меня ДБН В.2.2-9-99 без приложения Т, приложение С последнее...
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #4 : 04 Вересень 2009, 10:05:13 »
Разобрался, изменение №4 дополняет этот ДБН приложением Т
Входите тесными вратами

Valentin_77

  • Гість
Re: Аварийное освещение
« Reply #5 : 04 Вересень 2009, 16:37:19 »
Спасибо ребята выручили ;)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю