Автор Тема: Аварийное освещение  (Прочитано 2428 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Valtntin_77

  • Гість
Аварийное освещение
« : 03 Вересень 2009, 16:16:54 »
Возникла проблема по поводу выбора марки кабеля для подключения аварийных светильников в торговом помещении. Был заложен кабель ВВГнг-нд, но арендодатель запорол его и заставляет прокладывать кабель FLAME-X950 E30-это огнеупорный.Если есть такая возможность подскажите на какие документы ссылаться по поводу марки кабеля.
Заранее благодарен.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2009, 17:54:34 від hi_tech »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #1 : 03 Вересень 2009, 17:09:13 »
Згідно з п. 4.23 ДБН В.2.2-15 [1] до кабелів і проводів пред'являються такі вимоги пожежної безпеки:
Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, мало небезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 [2] (групи Д2, Т1 за ДБН В. 1.1-7 [3]).
Кабельні лінії, призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 [4], а установок евакуаційного освітлення, системи оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше 15 хв.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2009, 17:54:45 від hi_tech »
Входите тесными вратами

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #2 : 03 Вересень 2009, 18:02:18 »
Valtntin_77, п.9.5.4 ДБН В.2.2-23:2009 "Предприятия торговли" ссылается на приложение Т к ДБН В.2.2-9-99 "Общественные здания и сооружения", а интересует нас именно этот пункт
"Т.6 Кабельні лінії живлення, управління і керування, які мають забезпечувати функціонування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В. 1.1-11 не менше ніж 90 хв., а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.
Примітка. Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення, управління і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад,  застосуванням  для них  вогнезахисних  покриттів  або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.»

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #3 : 04 Вересень 2009, 09:47:09 »
А у меня ДБН В.2.2-9-99 без приложения Т, приложение С последнее...
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение
« Reply #4 : 04 Вересень 2009, 10:05:13 »
Разобрался, изменение №4 дополняет этот ДБН приложением Т
Входите тесными вратами

Valentin_77

  • Гість
Re: Аварийное освещение
« Reply #5 : 04 Вересень 2009, 16:37:19 »
Спасибо ребята выручили ;)

 