Вопрос знатокам. Имеется линия ВЛ-10 кВ (8 км АС-95). По ей же осуществляется электроснабжение фабрики около 3,5 МВА. Пропускная способность линии исчерпалась, потери уже через верьх. Вот и подумал - габарит ВЛ-10 кВ почти совпадает с ВЛ-35. Если взять да использовать полимерные штыревые изоляторы напр. ОЛК-35, то и получается на тех же опорах мона заменить изоляцию (ШС-10) и перевести линию на напряжение 35 кв и как бы увеличить пропускную способность. Так вот хотел спросить если кто разрабатывал такой проект, или кто может просто может поспорить - отзовитесь.  
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 11:37:23 від SergyK »

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #1 : 04 Вересень 2009, 11:36:00 »
Очень печально , что нет никакой реакции и даже брошенной табуретки в мою сторону на такую тему  :( В России знаю , что такие фокусы делали , а вот Кто? и Где? - знать не знаю , ведать не ведаю.
« Останнє редагування: 04 Вересень 2009, 11:38:49 від SergyK »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #2 : 07 Вересень 2009, 08:21:58 »
В соответствии с табл. 2.5.16 ПУЭ номинальное сечение для ВЛ 35 кВ - 120 мм2. Применение проводов, сечение которых отличается от номинального, допускается для существующих ВЛ, при условии сохранения существующих несущих конструкций на ВЛ. Сохранить существующие конструкции Вам не удастся, только исходя из расстояния между проводами. А вешать провод АС 120, под вопросом механической прочности опор. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #3 : 07 Вересень 2009, 14:44:13 »
Ура!Ура!Ура!  :D :D :D есть эхо от моего крика во пустыне :thumbsup:.
По поводу мин. сечений в 2.5.16 прописан мой случай "отпайка от существующей или продолжение магистрали 35 кВ" А именно хочется сделать продолжение. Траверсы сменить - не вопрос. А вот столбики , которые уже корни пустили и стоят на чужой территории - вот что составляет проблему моих бессонных ночей и терзаний душевных.
Тэнкс большое за ответ.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #4 : 07 Вересень 2009, 14:58:10 »
SergyK, ну траверса тоже что и "столбик" - несущая конструкция.
Цитата: SergyK
или продолжение магистрали 35 кВ
, из вопроса Я понял что, планируется всю линию перевести в габарит 35 кВ, а это на мой взгляд не продолжение магистрали ;).  А если опоры ужой совсем... - овчинка выделки не стоит. Допуска в эксплуатацию потребителю не дождаться... :(
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #5 : 10 Вересень 2009, 18:01:45 »
Та не, столбики еще вполне, да и стоят оне пошти вертикально ;).
Линия 35 кВ тупиковая (чужая), на ней ПС 35/10 (моя) рядом еще одна (не моя) и далее ВЛ-10 (моя) и тоже тупик ,т.е. фабричные ТеПешки 10/0,4.
Продолжение это магистрали или нет вопрос наверно больше философский. Ежели не продолжение , то что же? Отпайка - это как бы ответвление от магистрали. А магистраль это когда ... короче п.2.4.3 ПУЭ.
inspektorpo,а что еще здесь может быть плохо?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #6 : 11 Вересень 2009, 14:57:37 »
SergyK, логически ни чо не понял. Вы бы не могли конкретнее. (ежели не флуд)... ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #7 : 14 Вересень 2009, 18:08:22 »
Доброго дня inspektorpo.
Мне самому не хотелось бы флудить. Рассказывать действительно надо много, а с др.стороны поговорить как бы и не с кем.
Приатачена совсем простенькая схема существующей сети(сверьху), и такой как хочется (снизу). Т.е перевести линию 10 кВ на ступень 35 кВ ,существующий транс обойти стороной, а в   в конце линии уже 35 кВ поставить транс помощней, ну и так всё выглядит , что эффект должен быть.
Я тут наигрался с проектом-хотел к 110ке подключиться. И такой проект был сделан , но в такую разорительную денюжку это все вылилось, что идею тихо и благополучно усыпили ядом. Кроме того мне так и не удалось пробить землеотвод под ПС 110/10. И Тимошенко писали и у министра бывал, все согласились землицы дать, но вот же ж не дали. Репу почесал , а делать то что-то надо. Задыхаемся от потерь в ВЛ-10. А вот если еще и опоры менять не все, а частично , по необходимости , то кажется земельная тема останется в стороне.
Ну, а чтобы подать идею на гара и пробивать ее , то надобно бы самому все слабые места проработать , а может она ваще не жизненная. Оч. уж нестандартная , засмеют в облэнерго, если ТУ зачну испрашивать, посему аргументы должны быть на готове , чтобы отбиваться.
Ну , а флуд... я бы на всеобщее тут и не писал бы б, я бы в личку , да будет ли кто читать? Посему конструктивная и ,пожалуй, неконструктивная критика приемлется с удовольствием. 
А слабые места - прохождение ВЛ-35 по населенной местности, надо с рулеткой походить, изоляторы полимерные Москва делает , надо сертифицировать, на анкерах подвесную изоляцию надо усиливать под напругу 35 кВ, есно габарит падает... что еще?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #8 : 15 Вересень 2009, 10:41:10 »
SergyK, провод всё равно менять придется, так как существующая  ВЛ 35 выполнена проводом 120 (ПУЭ табл. 2.5.16, прим -*), по изоляционному расстоянию между фазами ВЛ может пройдет. Только вот с проводом проблема, согласно типовика 3.407.1-143.0 для опор СВ 105 - СВ 164 максимальное сечение провода составляет 95 мм2, да придется продумать как выполнить грозозащитный подход к ПС на расстоянии 1 км. без применения грозозащитного  троса по п. 4.2.168 ПУЭ. В итоге по моему если по мех расчету опоры пройдут тогда все вполне реально. Хотя на практике такого не встречал. 35 в габаритах 110 и 6 в габаритах 35 видел. 
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #9 : 16 Вересень 2009, 11:41:40 »
inspektorpo, так точно , и грозозащитный трос тож стремный момент, и кажись защита разрядниками как альтернатива здесь не проходит. Вопрос самому себе , а почему подход к ПС и именно на дистанции 1 км защищать надобно? А не 700 м или 1500 м? Я так думаю что в месте соединения существующей ВЛ-35 и переделки ВЛ-35 трос не нужен там не будет ПС, а в конце линии полюбе нуна трассу менять и заход на территорию предприятия и эту проблему можно решить. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #10 : 16 Вересень 2009, 16:08:39 »
Цитата: SergyK
а почему подход к ПС и именно на дистанции 1 км защищать надобно?
ПУЕ . 4.2.168. ВЛ напряжением 35 кВ и выше должны иметь грозозащитные подходы к ПС. Грозозащитным подходом ВЛ следует считать участок ВЛ с грозозащитным тросом (тросами) или с установленными на опорах ЗА, длина которого (от ПС) обеспечивает достаточное сглаживание фронта импульсного напряжения и тока в ЗА на РУ. Длина грозозащитных подходов составляет:
- от 1 км до 2 км для ВЛ напряжением 35 кВ;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #11 : 16 Вересень 2009, 16:52:48 »
Roman3R,
Цитата: SergyK
Вопрос самому себе , а почему подход к ПС и именно на дистанции 1 км защищать надобно?
у меня вопрос
Цитата: Roman3R
или с установленными на опорах ЗА, длина которого (от ПС) обеспечивает достаточное сглаживание фронта импульсного напряжения и тока в ЗА на РУ
как рассчитать длину  защитного подхода при условии применения ЗА, а также количество, через какое расстояние и т.д.? Честно говоря ума не приложу. ??? Чо посоветовать SergyK,?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #12 : 17 Вересень 2009, 11:29:47 »
Roman3R, спасибо за участие и соучастие. На троих с inspektorpo соображать легше  :).
Уважаемые джентльмены, сорри, я на сам деле не проектант  :-[ и реально до сантиметра грозозащитный трос рассчитывать не буду. Мне бы эти вопросы решить в принципе - можно/нельзя, так/или этак. Оч. интересны конструктивные решения.
Я так понял трос защищает оборудование ПС от прямого попадания молнии в линию вблизи ПС, а если не вблизи, то фронт сгладит комплексное сопротивление линии. Так?
 
Ув прошлом годе фарфоровый разрядник на стороне 35 фронта несдюжил и осталась от него только металлическая голова на шине висящая, да ноги на стойке стоящие, а кишки все по территории поразлетелись.

С Вашего позволения вопрос такой - если на подходе к ПС на дистанции к примеру 1 км с ВЛ-35 нырнуть в землю кабелем и в этом месте защититься разрядниками то будет ли это выполнять задачу глажки фронта?

Ну и если самих разрядников на линии поставить погуще, а разрядники пожирнее,то это будет работать? или 4.2.168 и не маги шаг влево, шаг вправо?

Установка разрядников выглядит проще в плане монтажа , хотя очевидно дороже.

По личному рассуждению в рассчетах молниезащиты заложена изрядная доля шаманизма ибо о шаровых молниях совсем никаких указаний нет :(.
inspektorpo А существующая ВЛ-35 действительно в габаритах 110ки - любо дорого посмотреть, а нынче пытаемся какой-нить больтик выкрутить дабы ресурсов сэкономить.     
 

agromov

  • Гість
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #13 : 09 Липень 2010, 00:14:29 »
опоры СВ10,5?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ-35 кВ из ВЛ-10 кВ
« Reply #14 : 09 Липень 2010, 12:15:50 »
Задам наивный вопрос: А тупо увеличить сечение ПЛ не проходит? Может так проще, в крайнем случае некоторые особо сомнительные опоры укрепить анкерами.
Ведь в случае перевода на 35 кВ нужно будет еще и ПС 35/10 строить?