« : 31 Серпень 2009, 18:14:55 »
Добрый вечер всем. Мне сегодня вернулся проект аптеки (III кат) с таким вот замечанием: не предусмотренно резервного питания холодильников для хранения лекарственных средств.
Единственое возможное доп. питание здесь это ИБП.
Я никогда не сталкивался с ИБП в оообщщщеее не то что бы для холодильников :(
Как правильно выбрать ИБП, как учесть пусковой ток, какой емкости батареи должны быть???
И если какой-нибудь нормативный документ по установке ИБП?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #1 : 31 Серпень 2009, 18:23:33 »
А мощность холодильной установки ?

http://www.leoton-nova.com.ua/products.php#ups
« Останнє редагування: 31 Серпень 2009, 18:36:27 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Evgeniy

  • Гість
Re: ИБП
« Reply #2 : 31 Серпень 2009, 18:48:56 »
мощность 4 х 0,14 Квт

Evgeniy

  • Гість
Re: ИБП
« Reply #3 : 31 Серпень 2009, 18:49:51 »
Да и как ИБП на схеме отображабтся?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #4 : 31 Серпень 2009, 19:20:17 »
Цитата: Evgeniy
Да и как ИБП на схеме отображабтся?

Это и много чего интересного найдешь по ссылке:
http://www.tpe2001.ru/shbrt.html
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #5 : 31 Серпень 2009, 21:11:51 »
Интересно, а на основании чего это замечание?
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Evgeniy

  • Гість
Re: ИБП
« Reply #6 : 31 Серпень 2009, 21:20:09 »
Интересно, а на основании чего это замечание?
Вот это тоже вопрос ???, в замечании ни указаны никакие нормативные документы, ни чего - только одно предложение...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #7 : 31 Серпень 2009, 21:21:27 »
ДБН В.2.2-10-2001
7.69 По степени обеспечения надежности электроснабжения к первой категории относятся электроприемники:
а) операционного блока, родильного отделения, отделений анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, отделений гемодиализа, артериовенографии;
б) помещений оперативной части (диспетчерских приема вызовов и направления бригад, радиопостов, справочных), станций (подстанций) скорой и неотложной медицинской помощи;
в) противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов.
Остальные электроприемники относятся ко второй и к третьей категории согласно ПУЭ. Категория надежности энергоснабжения может быть уточнена заданием на проектирование.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #8 : 31 Серпень 2009, 21:23:33 »
Нужно либо позвонить эксперту, либо пусть проккомнтируют свой вопрос, а замечание попросту не принимать.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Evgeniy

  • Гість
Re: ИБП
« Reply #9 : 31 Серпень 2009, 23:20:55 »
Да я знаю что относится к каким категориям, аптека моя 3 кат. Ни к вводу ни к чему либо другому замечаний нет, а вот холодильники для лекарственных средств без ИБП не понравились >:(
Я думаю может на случай отключения - чтоб лекарства не попортились, но тогда такие претензии можно выстовить к любому продуктовому магазину...Может есть какие то санитарные нормы по этому поводу...

Завтра буду пытать ГИПа, пусть с СЭСом пообщается :D

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #10 : 01 Вересень 2009, 09:37:27 »
Дело в том, что нигде не написано, что аптека относится к 3 кат. Все мед. учреждения относятся мин. к 2 кат. Но есть разьяснение в журнале "Промэлектро" из которого следует, что к 3 кат. можно отнести только аптеки без приготовления лекарств (торговые точки).
Если у вас Evgeniy, такой случай, то замечание необосновано, иначе нужна 2 категория.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ИБП
« Reply #11 : 01 Вересень 2009, 16:50:55 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.