Застройщик говорит заказчику, что во Львове они не ставят аварийное освещение ниже 9 этажей.
andery, не плохо было бы чтобы застройщик обосновал свои действия.
Такое впечатление, что нормы пишут люди которые живут где-то в параллельном мире или на другой планете. У нас есть населенные пункты где устроить 1 категорию не представляется возможным, а ставить светильники с АБ, с моей точки зрения, не имеют смысла ибо через какое-то время АБ сдохнут и аварийного освещения все равно не будет. Так же не вижу смысла прокладывать сети аварийного освещения огнестойким кабелем. Линии АО, обычно, прокладывают в штукатурке и в монолите по стенам коридоров и лестничных клеток, которые служат путями эвакуации и не являются пожароопасными помещениями, т.е. там не должно быть ничего что могло бы гореть. Но, при этом, как бы по дЭбильному не были бы написаны нормы их нужно соблюдать.
светильник будет освещать "прямым" светом и нижнюю ступень лестницы по которой люди спустятся сверху и верхнюю ступень лестницы по которой они будут спускаться дальше вниз.
Не нашел в нормах расшифровку понятия
"прямой" свет. Если на ступеньку шириной что-то около 1м падает тень от перил толщиной в пару сантиметров, но при этом нормы освещенности соблюдаются - это уже нарушение? При этом установить светильник на "потолке" межэтажной площадке не всегда возможно: площадка может быть из сборного железобетона (заводская конструкция), которую не разрешат штробить. Если же это монолит, то тоже есть определенные трудности (не то что бы совсем не возможно...) Если используется оборудование ДКС, то чтобы выйти на "потолок" после выхода из коробки гофру нужно повернуть (согнуть) минимум 2 раза. минимальный радиус загиба 25 гофры - 75мм, кабеля (N)HXH FE180/E30 3х1.5 - 156мм. Толщина же "перекрытия" 200мм.

При этом, на межэтажных площадках, обычно, делают окна и поэтому днем свет отключается... если линию освещения межэтажных площадок делать аварийной, то придется делать сложную схему управления, т.е. днем отключаем, но при "аварийной" ситуации линию нужно включить....

или не нужно и хватит естественного освещения?