Автор Тема: Блискавкозахист ГРП.  (Прочитано 5758 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #15 : 31 Серпень 2009, 16:50:03 »
Если взять по твоему чертежу hх=6 м и Rх 6 то высота будет 12 м.
У нас согласовано с газовым инспектором чтоб защищать только саму дыхательную трубу, а не взрывоопасную зону которой там нет.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #16 : 31 Серпень 2009, 17:01:18 »
Меня тоже что-то смутила взрывоопасная зона  =-0 Я проектирую газово-нефтевые сооружения и  то зона вокруг дыхательных труб максимум 2,5 х 5 метров (H x R)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #17 : 31 Серпень 2009, 17:38:35 »
ДСТУ п.6.1.4 при среднем давлении и радиус и высота 5м, смесь взрывоопасная, потому что в продувочном газопроводе газ смешан с воздухом, у нас один экспепрт говорит что систему продувают инертным газом, а другой противоположное, вот и борись с ними, но зона там взрывоопасная, так газовщики говорят

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #18 : 31 Серпень 2009, 17:41:06 »

Цитата: rza
Если взять по твоему чертежу hх=6 м и Rх 6 то высота будет 12 м.
А это по какой формуле будет 12м, я знаю 6+6/0,8=15м, но это если взять за ноль крышу дома, а не отметку земли


Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #19 : 31 Серпень 2009, 19:11:58 »
Все возвращаемся в тему о молниезащите продувочных (газоотводных) трубок...
Кстати инертным газом не продувают, продувают газом пока не будет наполнение газопровода газом  (в газопроводе делается краник для запора проб и проверке на состава газовой смеси).

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #20 : 31 Серпень 2009, 21:30:34 »
http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html - читаем ответ №25 (№19)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #21 : 11 Вересень 2009, 18:01:54 »
Цитата: NeON2K
Ты вычти от этой величины высоту здания до крыши и получишь высоту молниеприемника, установленного на крыше
вычел получилось 18м, эт я 2,5 посчитал, а нужно 5м высота зоны!!!

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #22 : 11 Вересень 2009, 18:06:38 »
Цитата: NeON2K
Меня тоже что-то смутила взрывоопасная зона
Не знаю почему Вас смущает взрывоопасная зона согласно ДСТУ :"   для газів легше від повітря при надлишковому тиску всередині установки:
а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5 м;
б) понад 25,25 кПа Нпр = 5 м, Rпр = 5 м.
Вот давление у меня среднее, тоисть 0,3 МПа=30кПа, вот и высота 5 м!, проблема в том что ГРП со своими продувками на крыше 18 этажного дома!!!!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #23 : 18 Березень 2011, 22:38:43 »
Уважаемые коллеги! При защите шкафного ГРП одиночным стержневым молниеотводом нужно ли соблюдать искробезопасный промежуток или нужно наоборот соединять защищаемый шкаф с молниеотводом(согласно 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии", не знаю, действует ли в Украине.)? Заранее спасибо :thumbsup:
« Останнє редагування: 20 Березень 2011, 14:21:57 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #24 : 18 Березень 2011, 22:42:16 »
Просто один знакомый сказал, что при попадании молнии в ГРП горят паранитовые прокладки, что приводит к утечке газа. хочу разобраться как правильно защитить такое ГРП. Разговаривал со своими газовщиками, но они ничего определенного сказать не могут, говорят, что молниезащита ГРП не их специализация.
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 22:47:29 від Bobertigra »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #25 : 19 Березень 2011, 08:54:05 »
Уважаемые коллеги! При защите шкафного ГРП одиночным стержневым молниеотводом нужно ли соблюдать искробезопасный промежуток или нужно наоборот соединять защищаемый шкаф с молниеотводом(согласно 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии", не знаю, действует ли в Украине.)?
я так думаю,что молниеприемник надо присоединять только к молниеприемной сетке,а между шкафом и молниеприемником надо соблюсти искробезопасный промежуток...Иначе высокий потенциал,при попадании молнии в молниеприемник, будет наводиться и на самом ГРП ,а нам его нужно всеми способами отвести...
Вот про искробезопасный промежуток примерчик:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #26 : 20 Березень 2011, 14:19:37 »
я так думаю,что молниеприемник надо присоединять только к молниеприемной сетке,а между шкафом и молниеприемником надо соблюсти искробезопасный промежуток...
Извините, я забыл уточнить, ГРП стоит на земле. Я почему про промежуток спрашиваю, вот что мне в руки попало:


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...