Автор Тема: Блискавкозахист ГРП.  (Прочитано 5737 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #15 : 31 Серпень 2009, 16:50:03 »
Если взять по твоему чертежу hх=6 м и Rх 6 то высота будет 12 м.
У нас согласовано с газовым инспектором чтоб защищать только саму дыхательную трубу, а не взрывоопасную зону которой там нет.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #16 : 31 Серпень 2009, 17:01:18 »
Меня тоже что-то смутила взрывоопасная зона  =-0 Я проектирую газово-нефтевые сооружения и  то зона вокруг дыхательных труб максимум 2,5 х 5 метров (H x R)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #17 : 31 Серпень 2009, 17:38:35 »
ДСТУ п.6.1.4 при среднем давлении и радиус и высота 5м, смесь взрывоопасная, потому что в продувочном газопроводе газ смешан с воздухом, у нас один экспепрт говорит что систему продувают инертным газом, а другой противоположное, вот и борись с ними, но зона там взрывоопасная, так газовщики говорят

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #18 : 31 Серпень 2009, 17:41:06 »

Цитата: rza
Если взять по твоему чертежу hх=6 м и Rх 6 то высота будет 12 м.
А это по какой формуле будет 12м, я знаю 6+6/0,8=15м, но это если взять за ноль крышу дома, а не отметку земли


Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #19 : 31 Серпень 2009, 19:11:58 »
Все возвращаемся в тему о молниезащите продувочных (газоотводных) трубок...
Кстати инертным газом не продувают, продувают газом пока не будет наполнение газопровода газом  (в газопроводе делается краник для запора проб и проверке на состава газовой смеси).

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #20 : 31 Серпень 2009, 21:30:34 »
http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html - читаем ответ №25 (№19)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #21 : 11 Вересень 2009, 18:01:54 »
Цитата: NeON2K
Ты вычти от этой величины высоту здания до крыши и получишь высоту молниеприемника, установленного на крыше
вычел получилось 18м, эт я 2,5 посчитал, а нужно 5м высота зоны!!!

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #22 : 11 Вересень 2009, 18:06:38 »
Цитата: NeON2K
Меня тоже что-то смутила взрывоопасная зона
Не знаю почему Вас смущает взрывоопасная зона согласно ДСТУ :"   для газів легше від повітря при надлишковому тиску всередині установки:
а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5 м;
б) понад 25,25 кПа Нпр = 5 м, Rпр = 5 м.
Вот давление у меня среднее, тоисть 0,3 МПа=30кПа, вот и высота 5 м!, проблема в том что ГРП со своими продувками на крыше 18 этажного дома!!!!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #23 : 18 Березень 2011, 22:38:43 »
Уважаемые коллеги! При защите шкафного ГРП одиночным стержневым молниеотводом нужно ли соблюдать искробезопасный промежуток или нужно наоборот соединять защищаемый шкаф с молниеотводом(согласно 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии", не знаю, действует ли в Украине.)? Заранее спасибо :thumbsup:
« Останнє редагування: 20 Березень 2011, 14:21:57 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #24 : 18 Березень 2011, 22:42:16 »
Просто один знакомый сказал, что при попадании молнии в ГРП горят паранитовые прокладки, что приводит к утечке газа. хочу разобраться как правильно защитить такое ГРП. Разговаривал со своими газовщиками, но они ничего определенного сказать не могут, говорят, что молниезащита ГРП не их специализация.
« Останнє редагування: 18 Березень 2011, 22:47:29 від Bobertigra »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #25 : 19 Березень 2011, 08:54:05 »
Уважаемые коллеги! При защите шкафного ГРП одиночным стержневым молниеотводом нужно ли соблюдать искробезопасный промежуток или нужно наоборот соединять защищаемый шкаф с молниеотводом(согласно 5.905-17.07 "Узлы и детали эл.химической защиты подземных инженерных сетей от коррозии", не знаю, действует ли в Украине.)?
я так думаю,что молниеприемник надо присоединять только к молниеприемной сетке,а между шкафом и молниеприемником надо соблюсти искробезопасный промежуток...Иначе высокий потенциал,при попадании молнии в молниеприемник, будет наводиться и на самом ГРП ,а нам его нужно всеми способами отвести...
Вот про искробезопасный промежуток примерчик:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Блискавкозахист ГРП.
« Reply #26 : 20 Березень 2011, 14:19:37 »
я так думаю,что молниеприемник надо присоединять только к молниеприемной сетке,а между шкафом и молниеприемником надо соблюсти искробезопасный промежуток...
Извините, я забыл уточнить, ГРП стоит на земле. Я почему про промежуток спрашиваю, вот что мне в руки попало:


 