Автор Тема: Вентиляция в ТП  (Прочитано 11786 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #15 : 06 Серпень 2012, 15:35:52 »
Обьем камер трансформатора действительно  для вентиляции не важен. Важен теплоотвод, (кратность воздухообмена) который обеспечивается сечением  жалюзийных решеток (приток-внизу, вытяжка вверху) камер трансформатора. И вот это живое  сечение надо увеличить при установке ТМ - 630 кВА в ТП, выполненных согласно типовых м400 ( с чего, собственно, тема и началась). А по поводу отношения к  вентиляторам -жаль. Если на ТП есть еще и АСКУЭ, то, возможно, можно даже регулировать температуру в зависимости от нагрузки с продлением срока эксплуатации тр-ра. А так, мне рассказывали, вместо вентиляторов на одном загруженном РП в центре города применяется гениальное решение. Открывают полностью двери и садят дежурного, чтобы сидел до вечера. :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #16 : 06 Серпень 2012, 15:55:25 »
ты же знаешь отношение Десятника к вентиляторам.
Андрюха РЗА, если честно то не знаю, не доводилось с ним общаться на эту тему. Про вентиляторы упомянул, просто так к слову.
Inel
ажен теплоотвод, (кратность воздухообмена) который обеспечивается сечением  жалюзийных решеток
Выбор решоток (как и расчеты) должны выполнять ОВешники. А изменение размеров решоток тянет за собой изменения в строительной части. Если ТП построено под трансы 400кВа, то 630кВа без реконструкции в строительной части Вы туда не как не всунете. Если же ТП стоилось по типовому проекту под 630кВа но установлены были трансформаторы меньшей мощности, то расчеты делать никакие не надо, все предусмотрено...

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #17 : 06 Серпень 2012, 17:29:26 »
В связи с изменением пункта 4.2.119  ПУЭ-2008. как указано выше,и уменьшением габаритов трансформаторов (это уже  вторично) в ТП К42-400м4 возможна установка трансформаторов 630 кВА. Возможно, пока не прорабатывал, такая же возможность и в других типовых В42-400м4, К42-400м3  и т.д. прежних лет постройки. Изменение строительной части затрагивает направляющие для закатки трансформатора ( решается приваркой швеллера к существующим направляющим), повышение порога для удержания нужного обьема масла. Кстати, Хмельницкий уже выпускает трансформаторы ТМ-1000 кВА с массой масла 600 кг (см. п.4.2.95 ПУЭ-2008). Аналогично  вентиляция. Согласен, каждый должен делать свое дело, хотя иногда приходиться делать и чужое :). Как всегда, самое интересное - на стыке наук :D  Поэтому и предполагаю, что необходимы общие указания по реконструкции данных ТП с участием электрика, специалиста ОВ и конструктора (на основании тех.заключения о состоянии здания- если это необходимо). По поводу "всунуть" трансформаторы ... Они часто там и так стоят :) Но  всем нормам не соответствуют. 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #18 : 06 Серпень 2012, 17:42:04 »
ТП К42-400м4 возможна установка трансформаторов 630 кВА
Inel, а можно ссылочку на типовики?
Аналогично  вентиляция
Если есть необходимость увеличения решетки, это автоматом тянет за собой увеличение проема.
Поэтому и предполагаю, что необходимы общие указания по реконструкции данных ТП
Ну это предложение нужно в другом месте предлагать :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #19 : 07 Серпень 2012, 09:17:44 »
Сугор, на самом деле позиция Киевэнерго в лице Десятника четкая и однозначная: все вентиляционные мероприятия решать только естественным путем. Причина: "проводок на вентиляторе оторвется и придется трансформатор отключать" (с).
Поэтому только естественная вентиляция
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #20 : 08 Серпень 2012, 09:28:28 »
Листы с типовых собирал только в бумажном варианте. освобожусь от "текучки" (впереди - отпуск) :). отсканирую- выложу.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #21 : 22 Серпень 2012, 16:30:25 »
Народ, а кто как считает тепловыделения от ячеек 10 кВ и 0,4 кВ, трансов и кабелей?
Просто нашел на сантехническом форуме (АВОК) забавную формулу в которой тепловыделение от транса считается как удвоенная Геометрическая сумма потерь хх и кз. Сильно напрягся, ибо с какого берется геометрическая а не арифметическая сумма?
Ну и заодно решил выяснить кто откуда берет тепловыделения кабелей и ячеек.
Пока нашел такие данные:
10 кВ: 100 Вт на ячейку
0,4 кВ: 200 Вт на ячейку (типа ЩО)
но источник данных несколько сомнителен (статья в  отраслевом журнале - точнее кусочек ксерокопии статьи :-[)
« Останнє редагування: 22 Серпень 2012, 16:32:44 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #22 : 22 Серпень 2012, 17:17:45 »
в серії 5.407-95 вип. 0 "Установка высоковольтных распределительных устройств серии КСО-386 "
0,25кВт на одну шафу, шинний міст -0,5кВт

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #23 : 22 Серпень 2012, 21:04:43 »
А168 "Прокладка кабелей в тоннелях. Материалы для проектирования" в общих данных

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #24 : 23 Серпень 2012, 09:05:24 »
А168 "Прокладка кабелей в тоннелях. Материалы для проектирования" в общих данных
Мерси, Там правда приведена только общеизвестная формула утюга І^2*R и парочка приближенных цифр. Но все равно мерси.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #25 : 24 Вересень 2012, 13:40:19 »
Собственно тема все еще актуальна.
У меня появились данные по Сименсам

Потери энергии в КРУЭ типа 8DJH
Тип ячейки   Потери , Вт
К      120
R, S      170
L, V      210
T, H   - 150
M Измерительная ячейка   130 (ss); 65 (ks,sk)
1)   Данные по потерям относятся к первичным токопроводящим соединительным шинам;
Потери энергии измерительных трансформаторов не учитываются.
2)   Для Т, Н - Включая 3*45 Вт (потери энергии в предохранителях)
Для ячеек, объединённых в блоки и смешанные блоки, потери энергии являются результатом суммирования потерь каждой из ячеек, состоящих в блоке.

Отечественный производитель пока отмалчивается :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #26 : 03 Жовтень 2012, 11:32:44 »
если еще актуально, могу на мыло выслать кривые подбора обьема воздуха и сечения вентиляционных отверстий. Но у меня только для сухих трансформаторов

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #27 : 03 Жовтень 2012, 12:13:33 »
DLINN, Это актуально всегда. А что сухари - так это даже к лучшему. Я уже забыл когда маслянники ставил ;)
Мыло - в профиле.
Заранее мерси  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вентиляция в ТП
« Reply #28 : 23 Жовтень 2012, 10:48:19 »
Электроград поделился информацией по тепловыделению своих ячеек.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.