Трансформаторы тока
« : 11 Лютий 2008, 11:57:24 »
Подскажите. Нужно поставить трансформаторы тока на 380В.. а в прайсе нарыл тольк на 660 (Т-0,66-150/5-0,5-5ВА)... возможно ли применить этот трансформатор в моем случае?

Иржик

  • Гість
Re: Трансформаторы тока
« Reply #1 : 11 Лютий 2008, 12:22:16 »
Подскажите. Нужно поставить трансформаторы тока на 380В.. а в прайсе нарыл тольк на 660 (Т-0,66-150/5-0,5-5ВА)... возможно ли применить этот трансформатор в моем случае?
Ставь, не бойся! В данном случае, лишь бы напряжение трансформатора было не меньше твоего!

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #2 : 11 Лютий 2008, 12:27:20 »
Иржик

 :thumbsup: пасиб!

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #3 : 11 Лютий 2008, 13:15:01 »
везде только такие и ставлю - Т-0,66 (бублик) или ТШ-0,66 (на шины)

Manowar

  • Гість
Re: Трансформаторы тока
« Reply #4 : 18 Лютий 2008, 16:25:31 »
Цитата: zazikstealth
Подскажите. Нужно поставить трансформаторы тока на 380В.. а в прайсе нарыл тольк на 660 (Т-0,66-150/5-0,5-5ВА)... возможно ли применить этот трансформатор в моем случае?

Нужно читать технические характеристики в паспорте "область применения" потому что может работать не правильно в смысле считывания

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #5 : 19 Лютий 2008, 14:47:44 »
в данном случае, больше - не значит неправильно, поскольку это трансформатор ТОКА, а не напряжения и 660 В здесь - это всего лишь класс изоляции
я знаю не все, а только половину

Manowar

  • Гість
Re: Трансформаторы тока
« Reply #6 : 19 Лютий 2008, 14:57:30 »
Цитата: Electrician
в данном случае, больше - не значит неправильно, поскольку это трансформатор ТОКА, а не напряжения и 660 В здесь - это всего лишь класс изоляции
Спасибо буду знать

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #7 : 25 Лютий 2008, 14:36:18 »
zazikstealth,  незабудь еще выбрать правильный класс точности трансформаторов. Если под комерческий учет -0,5S, если под приборы(амперметры) достаточно 0,5.
Спросишь в чем разница - разница в цене и требованиях облэнерго. :)
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #8 : 21 Липень 2008, 13:59:08 »
есть ли Т-0,66 больше 2000А, можно ли примениться для УЧЕТА ТТ другого типа и провести метрологическую экспертизу?

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #9 : 24 Листопад 2008, 13:46:21 »
Подскажите, где можно найти характеристики ТТ-0,4 200/5, а именно нужно сопротивление трансформатора, от которого пляшет расчет...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #10 : 24 Листопад 2008, 14:43:08 »
какое сопротивление? какой расчет?
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #11 : 24 Листопад 2008, 14:51:12 »
Цитата: AleksandrPol
какое сопротивление? какой расчет?
Скорее всего, расчет допустимой нагрузки вторичной обмотки транса, для проверки того не вылезет ли он за пределы класса точности.
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #12 : 24 Листопад 2008, 15:17:26 »
Никогда не делал такого расчета  :-[
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #13 : 24 Листопад 2008, 15:30:53 »
но если это тот расчет, про который я думаю, то там (насколько я ещё помню  :-[), не нужно сопротивление ТТ, а нужен график для этого типа ТТ с помощью которого определяется допустимая нагрузка вторичной цепи. Такие графики были в специальной литературе (увы не помню названия, книжечка в мягкой, оранжевой обложке, с синусоидами на обложке  :)) и в каталогах Информэлектро для соответствующего типа ТТ
я знаю не все, а только половину

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #14 : 24 Листопад 2008, 15:42:18 »
вобщем необходимо сопротивление силового трансформатора ТМ-160-6/0,4 для проверки правельности выбора тр-ра тока..
Это табличное значение? то какое... или как его посчитать?

 