Добрый день. Планируется модернизировать электроснабжение частного предприятия под застройки жилых домов. Планируется модернизация сущ. РП и установка  10 новых ТП. Каждая ТП будет запитывать два дома по 200 человек. Считали класс последствий по примеру  из  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, там люди живущие в домах считаются, как люди находящиеся вне объекта. В итоге по этому критерию получается СС2, больше 100 чел. ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 не действует. Смотрел похожий проект проект там категория, СС1.
Как правильно СС1 и СС2? помогите разобраться. За ранее спасибо.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 не действует
Замість нього діє ДСТУ 8855-2019, і так, згідно нього ваш об'єкт - СС2 (див. приклад. п. Б.3.3.2).
Смотрел похожий проект проект там категория, СС1
А розрахунок категорії складності є, як там обійшли показник по людям, що перебувають ззовні?

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 не действует
Замість нього діє ДСТУ 8855-2019, і так, згідно нього ваш об'єкт - СС2 (див. приклад. п. Б.3.3.2).
Смотрел похожий проект проект там категория, СС1
А розрахунок категорії складності є, як там обійшли показник по людям, що перебувають ззовні?

Извиняюсь за не корректную информацию. В проекте нет расчета класса последствий(наверно черновой вариант). Класс последствий указан в задании на проектировании СС1.  Спрашивали
 у проектировщика, который скинул проект для примера. На словах сказал, что  должен быть СС1.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На словах сказал, что  должен быть СС1.
Ну що тут сказати... "Книжка пише" - СС2, і логіка тут є. Але в житті буває по різному, можливо експертизи не було, а можливо вони не додивилися/не хотіли додивлятися.
А фінансування державне, чи приватні кошти? Експертиза планується? Якщо є сумніви, то можна попередньо скласти розрахунок класу наслідків на СС1 і погодити в експертизі, чи влаштує їх.

Offline cfvghthj

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
На словах сказал, что  должен быть СС1.
Ну що тут сказати... "Книжка пише" - СС2, і логіка тут є. Але в житті буває по різному, можливо експертизи не було, а можливо вони не додивилися/не хотіли додивлятися.
А фінансування державне, чи приватні кошти? Експертиза планується? Якщо є сумніви, то можна попередньо скласти розрахунок класу наслідків на СС1 і погодити в експертизі, чи влаштує їх.
Финансирование частное. Экспертиза не понятно, будет проводится. Стоимость экспертизы примерно  5% от сметы. Правильно я понимаю? как узнают сразу передумают делать.
А что можно сделать расчет класса оследствий без проекта и согласовать с экспертизой?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стоимость экспертизы примерно  5% от сметы.
Мені здається це значно завищені ціни.
А что можно сделать расчет класса оследствий без проекта и согласовать с экспертизой?
Зазвичай, кожен проектувальний (проектна організація) працює з однією і тією ж експертизою (декількома експертизами), і якщо ГІП з досвідом, то він з експертом уже на "ти". І сумнівні моменти по розрахунку класу наслідків можна обговорити і погодити попередньо, але експерт, зазвичай перестраховується. Деякі експертизи самі шукають роботу, обдзвонюють проектні фірми і пропонують свої послуги (щоб їх рекомендували замовнику), вони також йдуть на контакт

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю