Автор Тема: кабель ПС по лестничной клетке  (Прочитано 1757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
в п.4.40 ДБН В.2.5-23 сказано "Відкрите прокладання кабелів по сходових клітках не допускається, за
винятком кабелів мережі їх освітлення."
ДБН В.1.1-7 п. 7.3.22 говорит : У сходових клітках, сходах не допускається розміщувати:...
...
г) системи електропроводки, крім прихованої електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
...
У житлових будинках з умовною висотою до 26,5 м у сходових клітках типів СК1, СК2 допускається
передбачати сміттєпроводи та приховану електропроводку для електроживлення квартир.
У сходових клітках типів Н1, Н2, НЗ, Н4 допускається розміщувати тільки прилади водяного опалення, а
також електромережі освітлення сходових кліток.
В тоже время ДСТУ EN 54-14 говорит - 6.5.4 Ручні пожежні сповіщувачі 
"Ручні пожежні сповіщувачі мають розміщуватися на шляхах евакуювання біля (усередині
або зовні) дверей, що ведуть до евакуаційної сходової клітки, а також біля усіх виходів із будівлі. "
Как сказано в 7.3.24 ДБН В.1.1-7 "Сходові клітки повинні мати вихід назовні на прилеглу до будинку територію безпосередньо або..." т.е. если выход непосредственно из лестничной клетки мы должны у него поставить ручник, но В.1.1.7 запрещает иную проводку кроме освещения, а В.2.3-23 хоть и разрешает другие виды проводки, но только скрыто.
Вопрос: Кто как прокладывает кабели к ручникам у выходов, или транзитные кабели ПС и СО если проходить по другому не получается.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #1 : 15 Квітень 2021, 11:54:39 »
Штроба, металорукав, труба метал.)

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #2 : 15 Квітень 2021, 11:56:50 »
Штроба, металорукав, труба метал.
а как обойти 1.1-7? где вообще ничего кроме освещения нельзя?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #3 : 15 Квітень 2021, 14:42:36 »
а как обойти 1.1-7? где вообще ничего кроме освещения нельзя?
Никак.
Они явно погорячились с кабелями, которые имеют отношение к системам, размещенным на лестничных клетках, забыв, в частности, о ручниках.
Я стараюсь ИПР размещать на этажах у выхода на л/к. А если это вход в здание, заходить прямо через стену непосредственно к ручнику. Если это невозможно, тогда штраба.
Что делают из этого монтажники - отдельная песня, но на бумаге - так.
Транзита через л/к, действительно, быть не должно. На крайняк - цельная металлическая труба, зашитая гипсом, чтоб не было видно. Типа, строительная конструкция.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #4 : 15 Квітень 2021, 15:20:08 »
если это вход в здание, заходить прямо через стену непосредственно к ручнику
уточнение (что бы разобраться до конца), через улицу заходите к ручнику?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #5 : 15 Квітень 2021, 21:30:56 »
уточнение (что бы разобраться до конца), через улицу заходите к ручнику?
Нет, конечно. Но улица у лесничной клетки, чаще всего, с одной стороны. Максимум, с двух, если это угол здания. Остается еще несколько сторон. То есть, кнопка ставится не на той стене, где входная дверь, а на боковой.
Опять же, это не всегда приемлемо. Тогда штраба.
Ну и есть еще возможность установить в тамбуре. Тамбур - не л/к, поэтому запрет, как бы, на него не распространяется. Но до него тоже надо добраться.

В целом, не могу сказать, что это такая уж регулярная проблема.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2021, 21:36:45 від rga »

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: кабель ПС по лестничной клетке
« Reply #6 : 21 Квітень 2021, 18:08:39 »
Штроба, металорукав, труба метал.)
т.е. это = отсутсвию размещения в л/к?
Или что это вобще решает на Ваш взгляд? Не придирка - просто интересно какими соображениями руководствуетесь
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю