Автор Тема: Молниезащита взрывоопасных зон по ДСТУ EN 62305:2012  (Прочитано 15245 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть Вы в чём-то правы  :'(. И я так и не постигну причины защищать взрывоопасную зону если этого никакой норматив абсолютно не требует. И по-этому ( ? ? ? ) технолог должен указывать где нужна молниезащита. (кстати нужно учитывать то, что хороший технолог в своём НПАОП 40.1  тоже нигде не требовал молниезащиты для взрывоопасных зон).
НПАОП 40.1-1.32-01
Quote (selected)
4.11.13. Блискавкозахист будинків, споруд і зовнішніх установок, які мають вибухонебезпечні зони, повинен виконуватися відповідно до інструкції РД 34.21.122.
Quote (selected)
5.4.3. Захист будинків, споруд та зовнішніх установок, у яких містяться пожежонебезпечні зони, від прямих ударів блискавки та вторинних її проявів повинен виконуватися у відповідності з вимогами РД-34.21.122.
да и в ППБУ почему-то в электрическом разделе...
раздел ІІІ глава 1 п. 1.21
Quote (selected)
1.21. Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».
Ещё скажите, что в ПУЭ о молниезащите ничего нет!
П.С.: да в нормах по каким-то причинам забыли поменять ссылки на действующие нормы - что от этого меняется?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, ну так мне и не понятно как Вы как электрик без участия технолога раньше опредиляли что находится в резервуаре, какое там давление и т.д.?
Что касается "на ушко", то в первый раз слышу что бы так выдавали задание... задание на проектирование это официальный документ на основании которого выполняются проектные работы. Поэтому не рассказывайте как было раньше, я занимаюсь проектированием, в том числе и молниезащиты, более 15 лет

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, ну так поделитесь знаниями, как без технолога исключительно на основании того что написано в ДНАОП определить что находится в резервуаре, для чего используются дыхательные трубы и "гусаки"
И, да, в споре о том как было раньше - 15 лет опыта это аргумент
А по поводу падения... да Вы, батенька, норм не знаете...

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
извини, я чего-то не понимаю... если попадание молнии в взрывоопасную зону может привести к ущербу, то как эту зону не защищать?
А чому тому ти вирішив, що влучання блискавки в вибухонебезпечну зону може привести до збитку?.
Серьёзно? А такие понятия как индукция, детонация не ведомы? И это может привести прежде за всё к разгерметизации, в том числе, потому и говорил ранее как пример про кило той же муки или сотка кило муки. 
Дык тогда читнуть физику прежде норм, тогда легче будет добровольно применять вот этот ДСТУ, а этот добровольно применять не будем  :D Весело...

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор от 29 Март 2021, 11:52:00
извини, я чего-то не понимаю... если попадание молнии в взрывоопасную зону может привести к ущербу, то как эту зону не защищать?
А чому тому ти вирішив, що влучання блискавки в вибухонебезпечну зону може привести до збитку?.
Серьёзно? А такие понятия как индукция, детонация не ведомы? И это может привести прежде за всё к разгерметизации, в том числе, потому и говорил ранее как пример про кило той же муки или сотка кило муки.
Дык тогда читнуть физику прежде норм, тогда легче будет добровольно применять вот этот ДСТУ, а этот добровольно применять не будем   Весело...
Бажано читати пост до кінця...
А чому тому ти вирішив, що влучання блискавки в вибухонебезпечну зону може привести до збитку?. Дивись, вибухонебезпечні зони класів 2 та 22 виникають тільки в разі аварії, тобто, це також якась імовірність. А яка імовірність того, що блискавка влучить в вибухонебезпечну зону коли буде аварія?
І взагалі, як блискавка може влучити в вибухонебезпечну зону? Наскільки мені відомо, блискавка влучає в землю або в обладнання з потенціалом близьким як і в землі. Якщо ми захистили обладнання, і ймовірність того, що блискавка влучить в це обладнання стала наприклад 0,99, то яка ймовірність того що блискавка пройде через вибухонебезпечну зону, яка оточує це обладнання? Мені здається, що це ті ж самі 0,99, чи помиляюся?
« Останнє редагування: 31 Березень 2021, 07:52:09 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
точно присутствует? И как АГЗС не взлетела к.., ума не приложишь, да?
Сбал, это, конечно, хорошо, что ты знаешь что такое электрический ток, но нужно и нормы читать
Quote (selected)
4.5.3. Взрывоопасная зона класса 1 - пространство, в котором взрывоопасная среда может создаваться при нормальной работе (тут и далее нормальная работа -ситуация, когда установка работает в соответствии со своими расчетными параметрами).
не задумывался почему на заправках курить нельзя? видео где взрываются заправки выкладывал выше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
блискавка влучає в землю або в обладнання з потенціалом близьким як і в землі.
помоему все не совсем так

по теории, чтобы молния ударила в землю, в земле должен собраться положительный заряд.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А она может пересечь эту зону по пути к земле (или, что гораздо вероятнее, заземленной детали оборудования вокруг которого эта зона возникает)
Так, але ж якщо блискавка перетнула блискавкозахисну зону значить вона "прорвалася" до обладнання, а це значить, що ми щось не вірно зробили з блискавкозахистом самого обладнання, а не зони. Чи не так?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, как по мне полсле отмены ДСТУ-38 особо сильно ничего не изменилось, за исключением, не понятного и ни кому не нужного расчета рисков. Не отменен норматив по молниезащите энергитических предприятий ( не помню шифр), к сожалению не смог в сети найти текст. Есть и другие документы, как тот который процитировал выше my_move, ссылаясь на которые можно игнорить новый ДСТУ

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
можно игнорить новый ДСТУ
Поки цивілізований (і не дуже, але технічно обізнаний) світ ще від 2006 року користується перевагами IEC/EN серії 62305, деякі "спеціялісти" та "експерти" не шкодують сил і часу, аби знайти якісь шпаринки у латаному європейськими латками дірявому пострадянському нормативному полі і надалі закликати вибудовувати блискавкозахист "як було". Світочі технічного прогресу!?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по теории, чтобы молния ударила в землю, в земле должен собраться положительный заряд.
Так і є. Перед грозою комахи літають низько над землею (і ластівки спускаються з небесних висот слідом за ними), тварини десь ховаються, людям стає ніяково. То є наслідком надлишку позитивних зарядів, які накопичуються у зонах з підвищеною напруженістю електричного поля "туча-земля". Саме позитивного заряду набувають часточки, де є мікроби та віруси, внаслідок чого вони відриваються від землі та легше потрапляють на слизову оболонку та у дихальні шляхи живих організмів. Позитивні заряди збираються при землі не дуже рівномірно - цьому сприяють струмопровідні утворення у землі (водоносні шари, рудні жили, струмопровідні комунікації). Блискавка влучає туди, звідки згенеровано найпотужніший зустрічний стример(и). Натомість після грози повітря наповнено негативними зарядами - з-за хмар визирає сонечко, на листі блищить роса, дихається вільно і легко. Саме на цьому принципі побудовані промислові електрофільтри та побутові іонізатори повітря (люстра Чижевського).

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поки цивілізований (і не дуже, але технічно обізнаний) світ ще від 2006 року користується перевагами IEC/EN серії 62305
значит взрывоопасные  зоны защищать не надо, раз в EC/EN серії 62305 этого нет, я правильно понял Вашу мысль?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поки цивілізований (і не дуже, але технічно обізнаний) світ
Evgen Koc, так тож цивилизованый... если бы у нас нормы принимались как в цивилизованом мире, а не путем перевода обложки... Так что пока в Украине нет норм по молниезащите, старые отменили, а новых пока нет, есть только РЕКОМЕНДАЦИИ, которые за 8 лет так и не смогли перевести.
знайти якісь шпаринки
это не попытки найти шпарынки, это способ найти решение как и на каком основании защитить взрывоопасные зоны. Ведь Вы как представитель ТК315 вместо того чтобы указать где в новом ДСТУ искать информацию о защите взрывоопасных зон рассказываете о том как заряд земли притягивает комах
То є наслідком надлишку позитивних зарядів,
:D это новая европейская доктрина? Странно, а ученые считают, что это от изменения атмосферного давления

Sash

  • Гість
Діючий ВБН B.2.2-58.2-94, пункт 9.10:
 При наявності на резервуарі газовідвідних або дихальних труб до зони захисту блискавковідводів повинні входити ці труби,
а також простір над ними
, обмежений:
півкулею радіусом 5 м над обрізом труб для вільного відводу в атмосферу газів вибухонебезпечної концентрації;
циліндром розміром 1 м по вертикалі і 2 м по горизонталі для газів, важчих за повітря, при збитковому тиску всередині
резервуару менше 5,05 кПа (0,05 ат); 2,5 м по вертикалі і 5 м по горизонталі при тиску 5,05…25,25 кПа (0,05…0,25 ат);
циліндром розміром 2,5 м по вертикалі і 5 м по горизонталі для газів, легших за повітря при тиску до 25,25 кПа, 5 м по вертикалі
і горизонталі при тискупонад 25,25 кПа.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Діючий ВБН B.2.2-58.2-94, пункт 9.10

А на http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=4889 пишуть "частково скасований". "Розділи 1, 2, 3 (п.п.3.1-3.11), 4, 11 і додатки 1 - 3, 10, 11.1, 12 замінені на ДСТУ Б В.2.6-183:2011". Виходить, що пункт 9 - не вцілів.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю