Автор Тема: Взаиморезервируемые кабели  (Прочитано 13558 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #15 : 27 Серпень 2009, 10:20:22 »
Цитата: Вячеслав
Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку
Я полностью с вами согласен. 

Цитата: Вячеслав
Еще вопрос в том, что мы толком не знаем, как же идут эти кабели
Две ДЭС являются резервными источниками питания котельной, здание котельной стоит в 5метрах от фронтальной стенки  ДЭС, так же трех метрах от боковой стенки ДЭС идут сети ТВК, кабели выходят из модулей ДЭС и вдоль сетей ТВК  с расстоянием от них  мин 0.5м доходят до здания котельной затем под зданием в металл. коробах до ячейки ввода. Под зданием в одной горизонтальной плоскости до здания котельной на разных горизонтальных уровнях.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #16 : 27 Серпень 2009, 10:33:47 »
Цитата: Вячеслав
ссылка на недействующее ПУЭ
ого, я даже и не знал что пуэ 2007 не действует.
Не обратил внимание, что вы из России!  :(
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #17 : 27 Серпень 2009, 22:59:17 »
Цитата: Вячеслав
Цитата: Вячеслав
Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку
Я полностью с вами согласен.

Я, откровенно говоря, просто не представляю из какого материала
должна быть сделана несгораемая перегородка для установки на улице


Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #18 : 28 Серпень 2009, 09:56:51 »
plotpik, а чем вас асбоцементный лист не устраивает?
тем что, как вам кажется
Цитата: plotpik
на улице несгораемая перегородка быстро сгниет
? Но ведь асбоцементные листы, в просторечье называемые шифером, используются для кровельных работ, да и на долговечность асбоцементных труб, тоже никто не жаловался
я знаю не все, а только половину

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #19 : 11 Лютий 2011, 11:24:34 »
Тут как я понял разговор не о траншеях был, но создавать новую тему не стал. Уважаемые, а как Вы считаете, в траншее взаиморезервируемые кабели можно прокладывать на расстоянии 100 мм? (кабели питающие 2-х трансформаторную ТП). Т.е. ПУЭ п2.3.25 имеет в виду что, допустим, два кабеля питающие двухтрансформаторную подстанцию могут лежать на расстоянии 100 мм, а кабели питающие другую ТП должны лежать через метр, или я не так трактую?

("При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие электроприемники категории I и особой категории, расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей других КЛ должно быть не менее 1м. Если невозможно выдержать это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в трубопроводах")
« Останнє редагування: 11 Лютий 2011, 12:25:17 від Youdjeen »

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #20 : 11 Лютий 2011, 12:27:42 »
И главное что в серии 4.407-251 об этом вообще речи нет :(

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #21 : 11 Лютий 2011, 19:45:23 »
И главное что в серии 4.407-251 об этом вообще речи нет
- ну вообще это не нормативный документ,
а расстояние м/ду взаиморезервируемыми кабелями (не повышенной ответственности) -0,5м как в п.п.2.3.86-ПУЭ-2009 (укр.)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #22 : 12 Березень 2011, 12:08:39 »
Подскажите, кто сталкивался, проектирую в России, требуется запитать КТП для садика двумя взаиморезервирующими линиями. Сколько не читал, я должен прокладывать кабели с расстоянием 1м. Вопрос такой, трасса в черте города, напичкана всем, чем можно, могу ли я проложить кабели по всей трассе в асбестоцементных трубах с расстоянием между ними минимальным? Если да, то какой пункт в российском ПУЭ или в нормах?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #23 : 15 Березень 2011, 21:55:16 »
Подскажите, кто сталкивался, проектирую в России, требуется запитать КТП для садика двумя взаиморезервирующими линиями. Сколько не читал, я должен прокладывать кабели с расстоянием 1м. Вопрос такой, трасса в черте города, напичкана всем, чем можно, могу ли я проложить кабели по всей трассе в асбестоцементных трубах с расстоянием между ними минимальным? Если да, то какой пункт в российском ПУЭ или в нормах?

Вы можете проложить кабели в одной траншее, разделив их кирпичом

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: