Автор Тема: Взаиморезервируемые кабели  (Прочитано 13557 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Вячеслав

  • Гість
Подскажите какие еще необходимо соблюсти требования? Пуэ 2.3.120 ... взаиморезервируемые кабели следует прокладывать на расстоянии 600мм друг от друга.
п.2.3.134 расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 0.5м но это в производственных помещениях, а у меня на улице в коробе. 

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #1 : 26 Серпень 2009, 07:39:56 »
Я бы посоветывал огнестойкую перегородку. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Вячеслав

  • Гість
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #2 : 26 Серпень 2009, 07:47:22 »
Огнестойкую перегородку между коробами? Они металлические. Стоит ли это выполнять?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #3 : 26 Серпень 2009, 07:50:28 »
Я так понял в одном коробе? ??? если нет тогда конечно не нужно.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Вячеслав

  • Гість
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #4 : 26 Серпень 2009, 07:56:02 »
Ну пуэ так же пишет что эти кабели рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях. По этому принимаю два металлических короба один над другим. Просто может еще что то необходимо предусмотреть? Впервые столкнулся с этим.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #5 : 26 Серпень 2009, 10:19:55 »
все таки огнестойкая перегородка (согласно ПУЭ), наверно не помешала бы - металл без спец обработки, обладает низкой огнестойкостью, тем более короба, обычно тонкие.
я знаю не все, а только половину

Вячеслав

  • Гість
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #6 : 26 Серпень 2009, 14:58:20 »
А как выполняют эти перегородки и что это? Просто лист металла толщиной 2мм подойдет?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #7 : 26 Серпень 2009, 16:29:45 »
К сожалению, по быстрому ответить не могу. Металл, как я уже писал, материал неогнестойкий
"Огнестойкость. Способность конструкций и изделий в течение определенного времени выдерживать без разрушения воздействие высоких температур." А металл при нагревании быстро теряет механическую прочность. То есть необходима его обмазка специальными огнезащитными составами. Можно применить огнестойкий асбоцементный лист (нечто вроде плоского шифера) http://www.snip-info.ru/St_sev_4926-84.htm
я знаю не все, а только половину

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #8 : 26 Серпень 2009, 18:19:13 »
Цитата: Electrician
Можно применить огнестойкий асбоцементный лист (нечто вроде плоского шифера) http://www.snip-info.ru/St_sev_4926-84.htm

Да. я тоже применял лист толщиной 8мм и проектные институты также, согласно http://www.vashdom.ru/gost/18124-95/
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #9 : 27 Серпень 2009, 00:02:39 »
все таки огнестойкая перегородка (согласно ПУЭ), наверно не помешала бы - металл без спец обработки, обладает низкой огнестойкостью, тем более короба, обычно тонкие.

Согласно п.2.3.120 ПУЭ на наружных кабельных эстакадах установка разделительных перегородок не требуется

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #10 : 27 Серпень 2009, 00:04:53 »
Кроме того на улице несгораемая перегородка быстро сгниет

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #11 : 27 Серпень 2009, 09:21:23 »
Цитата: plotpik
Согласно п.2.3.120 ПУЭ
- ссылка на недействующее ПУЭ, но даже если прокладывать без перегородки необходимо выдержать расстояние между кабелями в 600мм! Нужно см. п.п.2.3.89 ПУЭ-2009
« Останнє редагування: 27 Серпень 2009, 09:27:18 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #12 : 27 Серпень 2009, 09:52:25 »
Цитата: Sergey U.
ссылка на недействующее ПУЭ
это у нас оно недействующее, а вопрос из России. Потом, наш
Цитата: Sergey U.
п.2.3.89 ПУЭ-2009
сильно не отличается от
Цитата: Вячеслав
Пуэ 2.3.120
(если вообще отличается)
Еще вопрос в том, что мы толком не знаем, как же идут эти кабели, кроме того, что они на улице и в коробах. Ведь те же 600 мм рекомендуется выдерживать по горизонтали, а Вячеслав, пишет
Цитата: Вячеслав
принимаю два металлических короба один над другим
с точки зрения пожара, это две большие разницы. Если нижний кабель загорится, то он начнет поджаривать верхний, поэтому я за огнестойкую перегородку или горизонтальное разнесение кабелей, хотя как показывает жизнь, иногда и 12-ти метров между взаиморезервируемыми кабелями не хватает  :)
я знаю не все, а только половину

Вячеслав

  • Гість
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #13 : 27 Серпень 2009, 09:55:32 »
- ссылка на недействующее ПУЭ =-0
ого, я даже и не знал что пуэ 2007 не действует. Вот что значит глубинка, к нам в якутию как всегда и новости и все остальное доходит в последнюю очередь.  :(

Вячеслав

  • Гість
Re: Взаиморезервируемые кабели
« Reply #14 : 27 Серпень 2009, 10:01:21 »
Пуэ 2007 :) п. 2.3.120 Рекомендуется прокладывать взаиморезервируемые кабели на разных горизонтальных уровнях.
« Останнє редагування: 27 Серпень 2009, 10:04:23 від Вячеслав »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: