Какой тип пожарных датчиков лучше поставить в деревообрабатывающем цехе. Высота большая 8,0м, а площадь 8000кв. м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: столярый цех
« Reply #1 : 20 Лютий 2021, 17:37:03 »
Какой тип пожарных датчиков лучше поставить в деревообрабатывающем цехе. Высота большая 8,0м, а площадь 8000кв. м.
По-хорошему, вам бы стоило бы посоветоваться с технологами заказчика. Проблема в том, что древесная пыль может быть взрывоопасной, а в извещателях она может накапливаться. Не факт, что в критичных концентрациях, но все же. Погуглите "взрывоопасность древесной пыли".
Технологи вам могут сказать, а лучше написать, какое IP должно быть у оборудования, устанавливаемого под потолком. Оттуда уже можно и плясать.

Ну а по типу извещателей. Дерево - это дым, но опилки и "поленицы" - это, скорее, тлеющий пожар, а значит, тепло. Так что по типу я бы ориентировалась на комбинированные. Ну а IP довершит картину выбора.
В целом, очень многое зависит от технологий, применяемых в цеху.
« Останнє редагування: 20 Лютий 2021, 17:41:21 від rga »

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: столярый цех
« Reply #2 : 20 Лютий 2021, 19:56:23 »
Я бы сказал больше- по новой редакции государственного стандарта Украины ДСТУ EN54-7: 2019 для таких целей больше всего подходят дымовые пожарные извещатели открытого типа, так как у них достигается IP с большими цифрами, т. е. Бескамерные извещатели. Только у нас в стране их пока ещё не производят и надо будет ориентироваться на импорт от фирмы Бош.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: столярый цех
« Reply #3 : 20 Лютий 2021, 20:04:53 »
Возможна ложная сработка дымных из-за пыли, а для тепловых высоко. Еще, скорей всего, будет спринклерное водяное ПТ.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: столярый цех
« Reply #4 : 20 Лютий 2021, 20:09:42 »
Возможна ложная сработка дымных из-за пыли,
не буду утверждать (не могу точно вспомнить норму, поэтому без цитат), но при хорошей (общей и местной) вентиляции взрывоопасной концентрации не будет, но при этом вентустановки нужно запитывать по 1 категории.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: столярый цех
« Reply #5 : 20 Лютий 2021, 20:29:23 »
А если взрывоопасной концентрации не ожидается, то почему ожидаете ложняки от FAP???
А если использовать мультисенсорные с датчиком СО , то тем более.
Конечно на 8 м обслуживание всеравно придётся делать, но процедура куда проще чем у обычных точечных дымовиков.
С другой стороны вполне можно применить и линейные дымовые извещатели...
« Останнє редагування: 20 Лютий 2021, 20:30:56 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

flatron

  • Гість
Столярый цех
« Reply #6 : 20 Лютий 2021, 21:03:52 »
Я - за предложение т.Баканова В. _ очень удачная разработка  http://arton.com.ua/products/fire_detectors/conventional_smoke_detectors/arton_dl/ _ больше 10 лет экплуатации _ "ложные" тревоги только при резком перепаде температуры в помещении _ или этот вариант
http://arton.com.ua/products/fire_detectors/conventional_smoke_detectors/arton_dl3/

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю