Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется нижний уровень коэффициента мощности (косинус фи) для
которого в установках не нужен расчет а затем и установка компенсаторов реактивной мощности  (Украина). Заранее благодарю. С уважением egeni1959.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2009, 11:10:55 від andery »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь
« Reply #1 : 11 Серпень 2009, 19:47:11 »
Добрый день.
Подскажите каким документом регламентируется нижний уровень коэффициента мощности (косинус фи) для
которого в установках не нужен расчет а затем и установка компенсаторов реактивной мощности  (Украина). Заранее благодарю. С уважением egeni1959.

Применительно для РФ: во первых это должно быть прописано в "ТУ", во вторых это также зависит от харрактера нагрузки (завод, жилой комплекс и т.п.) и мощности 8).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь
« Reply #2 : 12 Серпень 2009, 09:31:47 »
Объект жилищный комплекс, ссылки на документы действующие на территории Украины.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь
« Reply #3 : 12 Серпень 2009, 10:25:39 »
Посмотри, может окажется полезной http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1029.88.1&nobreak=1, но кроме населения. Требований по компенсации реактива для населения, а
Цитата: egeni1959
жилищный комплекс
Я так понял население, нет (не встречал), значения расчетных коефициентов мощности можно посмотреть ДБН 2.5-23. Хотя если в комплексе будет установлен общий расчетный учет поставщик электрической энергии может выдвинуть требование по компенсации, ну во всяком случае по учету реактива.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь
« Reply #4 : 12 Серпень 2009, 11:00:17 »
Для жилищного комплекса компенсацию реактивной мощности не требуют .
ДБН В.2.5-23-2003 п. 10.1 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем огромное спасибо!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
egeni1959, эта тема уже поднималась в форуме, посмотрите по "поиск"у. удачи!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
 раздел - Общественные здания тема -  Компенсация реактивной мощности
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю