Автор Тема: Три чи два ТТ для комерційного обліку по стороні 10 кВ?  (Прочитано 4609 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Лобзік

  • Гість
Ну, це Вам потрібно не мені доводити. Рахувати він буде, але триелементний передбачає 3 ТС.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лобзік, вот пособие по подключению счетчиков
https://znaytovar.ru/gost/2/PosobieSxemy_vklyucheniya_sche.html
10. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫХ СЧЕТЧИКОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При симетріі може використовуватися два ТТ (Не повна зірка), а при не симетріі в лініях 10кВ , використовують три ТТ.
Тому обли вимагають три ТТ.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuoras, а как на ТП на стороне ВН может быть несимертия? Несимертия между фазами это когда разброс более 15 процентов

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну наскільки нас вчили то з високої сторони трансформатор являє собою симетричне навантаженняґ. тому і проводів по високій стороні не 4 а 3. Несиметрія може виникнути при пошкодженнях. наприклад при однофазних замиканнях на землю. В цьому випадку система працювати може, але тоді симетрії не буде. І ось в цей от період поки ОВБ не ліквідувала цей режим роботи, лічильник може не правильно рахувати. Я правильно розумію чи ні? В мене це поки що один аргумент за встановлення трьох ТТ

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подивіться на мультиметр лічильників високоі сторони.
Тим паче , зараз з тими сонячними такі перекоси
Релейщики в курсі

Так , на швидку руку знайшов
https://www.asutpp.ru/perekos-faz-v-trehfaznoj-seti.html
Глава "Несимметрия в  высоковольтных сетях"

Тому і вважаю, що внаслідок цих подій і вимагають , напевне  три ТТ
« Останнє редагування: 09 Грудень 2020, 22:14:35 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline goolybad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Электро
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю