Автор Тема: Приміщення класу В П-ІІа  (Прочитано 12411 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приміщення класу В П-ІІа
« : 23 Жовтень 2020, 13:34:52 »
Доброго дня! підкажіть, чи є якісь обмеження чи правила для виробничих приміщень класу В П-ІІа в плані вибору та розміщення датчиків, оповіщувачів, ППКП та прокладанню кабелів?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #1 : 23 Жовтень 2020, 13:53:24 »
Теоретически - читайте НПАОП 40.1-1.32-01, раздел 5 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ".
Практически же, в производственных помещениях необходимо учитывать внешние условия (влажность, запыленность, температуру и т.п.) для выбора оборудования, которое сможет работать в таких условиях. А для кабеля обеспечить механическую защиту (если нужно) и защиту от электромагнитных воздействий (для информационных кабелей - шлейфов, интерфейсов).
Это если взагалі. Дальше можно говорить только о конкретных вопросах.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #2 : 26 Жовтень 2020, 12:40:10 »
читайте НПАОП 40.1-1.32-01, раздел 5 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ".
точнее и не скажеш, но вот вопрос - "IP", по НПАОП в "Таблиця 5.2. Мінімальний ступінь захисту оболонок електричних апаратів, приладів, шаф та наборів затискачів у залежності від класу пожежонебезпечної зони" IP для П-ІІа не менее IP44. Очень мало извещателей и оповещателей с таким IP.
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2020, 12:41:41 від SashAA »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #3 : 26 Жовтень 2020, 15:43:09 »
Очень мало извещателей и оповещателей с таким IP.
Поэтому и написала "теоретически".  :)
Современное производство не обязательно пыльное и/или влажное. Поэтому мы, обычно, определяемся с конкретными условиями в каждом помещении и подбираем извещатели и далее всю систему под эти условия, как и предписывают нам ДБН В.2.5-56 и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.

К слову, наш ДБН В.2.5-56 ссылается на ПУЭ только при упоминании категории электропитания, а на НПАОП 40.01-1.32-01 только в порошковом тушении.
Так что в остальных случаях все это - информативные источники.
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2020, 15:49:36 від rga »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #4 : 26 Жовтень 2020, 18:50:44 »
Так что в остальных случаях все это - информативные источники.
rga, ну как бы Вы правы только в том случае, если СПС не является электроустановкой

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #5 : 26 Жовтень 2020, 21:50:04 »
rga, ну как бы Вы правы только в том случае, если СПС не является электроустановкой
Как бы да, но в ДБН 56 ссылки на НПАОП и ПУЭ совсем по другим вопросам. Там да, выполняем. А о выборе оборудования пожарные нормы говорят другое. Читать надо, знать надо, соблюдать - только к лучшему. Но IP44 для пожарных датчиков с сеточкой в дырочку - сами понимаете, большая проблема. Защиту баз делают, но сам датчик - это редкость.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #6 : 27 Жовтень 2020, 08:14:00 »
rga, тут мы в очередной раз возвращаемся к совершенству норм. В ПУЭ, как и в других нормах, есть сфера применения, и, с моей точки зрения, СПС входит в эту сферу. С одной стороны защита может препятствовать попаданию дыма в датчик, с другой стороны оседание пыли в датчике может привести к ложному срабатыванию . Когда-то работал на производстве, и если честно, не помню в производственных цехах датчиков (возможно просто не замечал), но все вокруг меняется.... На сколько я знаю, есть датчики с IP54 и в какой-то из тем Вы писали что в П-ІІа Вы ставите именно такие датчики

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #7 : 27 Жовтень 2020, 10:35:51 »
На сколько я знаю, есть датчики с IP54 и в какой-то из тем Вы писали что в П-ІІа Вы ставите именно такие датчики
Конечно, есть. Практически у каждого отечественного производителя есть ручники, ведь это просто коробка с кнопкой и обеспечить IP54 несложно (Фотон, Омега, Варта). Встречаются тепловые IP54 (Омега), термодатчик защитить, в принципе, реально. Перебрала прайс-листы наших производителей, дымовых с IP выше 30 не встретила.
У Тираса и Артона упоминание IP вообще отсутствует.
У зарубежных ребят видела дымовые IP40-43, включая возможность защиты только базы.
Но в любом случае стоимость таких извещателей в 1,5-3 раза выше, чем обычных.

Что касается того, что мы в П-ІІа Вы ставим именно такие датчики, это слишком сильно сказано. Там, где пыльно и мокро, да, ищем такие. Если правильно помню, обсуждались реально влажные помещения, типа, с мытьем стен и санобработкой. И, кажется, холодильники. А так чтоб все П-ІІа датчиками с IP44, так это точно нет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #8 : 27 Жовтень 2020, 10:47:30 »
А так чтоб все П-ІІа датчиками с IP44, так это точно нет.
ну раз это все успешно проходит экспертизу и потом сдается, то получается, что нарушений нет и проблема надуманная. Но если тема поднята в связи с замечанием экспертизы (эксперты бывают разные), то нужно думать как отмазаться. Я так думаю, для того чтобы уйти от требований ПУЕ нужно доказать что СПС не электроустановка
1.1.3 електроустановка
Quote (selected)
Комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з будівлями і приміщеннями, в яких їх установлено), призначених для виробництва, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #9 : 27 Жовтень 2020, 11:24:15 »
А что мешает использовать термокабель для защиты помещений где необходимы извещатели со степенью защиты IP54?
Заменить оптические на термокабель и делов. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #10 : 27 Жовтень 2020, 11:36:07 »
А что мешает использовать термокабель для защиты помещений где необходимы извещатели со степенью защиты IP54?
Цена, как правило, мешает.
Да еще и помноженная на количество. Ведь на производстве большинство помещений П-ІІа, что требует согласно ПУЭ IP44.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #11 : 27 Жовтень 2020, 11:41:16 »
Цена, как правило, мешает.
Тут как всегда тонкая грань между экономией и крайностями.)))

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #12 : 27 Жовтень 2020, 12:04:46 »
Тут как всегда тонкая грань между экономией и крайностями.)))
В каждое помещение по линейному датчику, а где и по 2 из-за дымоудаления, - это точно крайность.   :'(

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #13 : 10 Листопад 2020, 15:06:08 »
Мы закладываем в ПС в помещениях категории В металлорукав на шлейфы ПС, иногда только на шлейф ручников. Думаю, можно закладывать на шлейфы ПС просто огнестойкий кабель, с креплением металлическими скобами.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Приміщення класу В П-ІІа
« Reply #14 : 17 Листопад 2020, 16:48:32 »
1.1.3 електроустановка
Цитировать (выделенное)

    Комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з будівлями і приміщеннями, в яких їх установлено), призначених для виробництва, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії.
это отрывок! что препятствует отображению понятия и искажает определение термина! А в продолжении как раз ключевое предложение до 1 кВ и свыше 1 кВ.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю