ну так для общего развития спорщиков:
1) согласно НПАОП 40.1-1.32-01
5.3.4. Пожежонебезпечна зона класу П-IIa — простір у приміщенні, у якому знаходяться тверді горючі речовини та матеріали.
;
2) согласно НПАОП 40.1-1.32-01
5.3.6. Зони в приміщеннях або за їх межами до 5 м по горизонталі та вертикалі від апарата, в якому знаходяться горючі речовини, але технологічний процес ведеться із застосуванням відкритого вогню, розжарених частин або технологічні апарати мають поверхні, нагріті до температури самозаймання горючої пари, пилу або волокон, не відносяться в частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних зон.
Клас середовища за межами вказаної 5-метрової зони слід визначати в залежності від технологічних процесів, які застосовуються в цьому середовищі.
Зони в приміщеннях або за їх межами, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі речовини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, не належать у частині їх електрообладнання до пожежонебезпечних зон.
;
3) согласно НПАОП 40.1-1.32-01
5.3.9. У разі розміщення в приміщеннях або на відкритому повітрі одиничного пожежонебезпечного технологічного обладнання, коли спеціальних заходів проти розповсюдження пожежі не передбачено, зона в межах до 3 м по горизонталі і вертикалі від цього обладнання вважається пожежонебезпечною.
4) являются ли пожарные извещатели одним из "Електричні машини", "електричні апарати, прилади, шафи та набори затискачів"?
5) согласно ДСТУ EN 54-7
4.7 Захист від проникання сторонніх предметів Конструкція сповіщувача повинна унеможливлювати проникання у вимірювальну(-і) камеру(-и) сферичних предметів діаметром (1,3 ± 0,05) мм.
6) согласно ДСТУ EN 54-11 пункт 5.19-5.19.3;
7) согласно ДСТУ EN 54-12 "4.6 Захист від проникання сторонніх тіл Сповіщувач повинен бути сконструйований так, щоб кулька діаметром (1,3 ± 0,05) мм не могла проникнути в будь-яку оболонку, яка містить активні оптоелектронні компоненти, за умов робочого стану сповіщувача.";

согласно ДСТУ ISO 8421-3:2007 только ручные извещатели я вляются "приладами" (п.3.1..14)...
9 согласно ДСТУ 2273:2006 пожарній извещатель це "пристрій" (п. 4.9.2)...
Это можно продолжать бесконечно!
При этом однозначно плохо, что в паспортах на электроустановки (чит. определение) отсуствуют условия эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах - это бы упростило ситуацию. Ну и лишило бы форум нескольких тем...