Автор Тема: Аварийное освещение частного дома  (Прочитано 7185 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline imiamixa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток. Никогда не делал проекты на маленькие объекты. Вот попросили нарисовать ЭОМ - 2-х этажный частный дом. 1-й этаж кухня и коридор - 2 выхода на улицу. Лестница на второй этаж, где 3 жилые комнаты, коридор и туалет. Категория электроснабжения дома - III.

Если руководствоваться нормами, которые я знаю, то необходимо Аварийное освещение в коридорах и на лестнице, а так же над каждым выходом внутри помещения - аварийный указатель "Выход", а снаружи над каждым выходом светильник. Всё это подключенный к сети аварийного освещения, не зависимой по питанию, от рабочего освещения.

Но если руководствоваться здравым смыслом, то это бред)) По крайней мере никогда не видел в частном доме указатель "Выход". Обычно всё освещение от 2-3 групп делают и всё. Есть чувство, если я это всё выполню по нормам, то меня пошлют куда то не в хорошее место.
Подскажите как Вы выходите из подобных ситуаций. И подскажите какими нормами обосновать.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2018, 16:45:31 від imiamixa »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если руководствоваться нормами, которые я знаю, то необходимо Аварийное освещение в коридорах и на лестнице, а так же над каждым выходом внутри помещения - аварийный указатель "Выход", а снаружи над каждым выходом светильник. Всё это подключенный к сети аварийного освещения, не зависимой по питанию, от рабочего освещения.
В каких нормах вы прочитали такой бред?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline imiamixa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каких нормах вы прочитали такой бред?
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ДБН В.2.5-28:201Х

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ДБН В.2.5-28:201Х
imiamixa, а пункт какой? наверное там указано что-то типа "при одновременном пребывании более 20чел". Интересно было бы посмотреть на спальню с указателем "ВЫХОД"

Offline imiamixa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
imiamixa, а пункт какой? наверное там указано что-то типа "при одновременном пребывании более 20чел". Интересно было бы посмотреть на спальню с указателем "ВЫХОД"
п. 8.9 Аварійне (резервне і евакуаційне) освітлення

В том то и дело, про кол-во людей ни слова...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
ДБН В.2.5-28:201Х
Цей ДБН ще не затверджений, тобто він не діє
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно, прикольно получается :D теперь и в квартирах нужно делать эвакуационное освещение

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
imiamixa, а пункт какой? наверное там указано что-то типа "при одновременном пребывании более 20чел". Интересно было бы посмотреть на спальню с указателем "ВЫХОД"
п. 8.9 Аварійне (резервне і евакуаційне) освітлення

В том то и дело, про кол-во людей ни слова...

Quote (selected)
Штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, охоронне, чергове.
Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
Вы внимательно пройдитесь по нормативу, хотя бы через поиск по ключевым словам.
Кроме того, выясните нормативное назначение сего
Quote (selected)
2-х этажный частный дом
, а то вдруг в спальне действительно 20 и более, чем и заинтересовался Сугор  :)

Offline imiamixa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цей ДБН ще не затверджений, тобто він не діє

Спасибо за помощь! Действительно я был невнимателен и не дочитал, что это только проект! А специально искал тот, что поновее, а зря.

Offline Aaronvek

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Монтаж напольных покрытий
    • Awards
-
« Reply #9 : 18 Листопад 2021, 23:36:04 »
Здраствуйте Подскажите пожалуйстаДавно хочу сделать в деревне в доме.который достался от бабушки 380 вольт .но не знаю с чего начать.Земля на которой стоит дом оформлена .но межевания нет дом походу не оформлен на мать после смерти бабушки в дом ввод 220 вольт есть. из документов только акт ввода электросчетчика в эксплуатацию.Ивот мучает вопрос нужно оформлять сначала дом в собственность или же  подать заявку на подключение 380 вольт?
Монтаж напольного плинтуса  Монтаж напольного плинтуса!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение частного дома
« Reply #10 : 19 Листопад 2021, 08:57:35 »
Aaronvek, для начала обратиться в местную энергокомпанию и получить консультацию по вопросах подключения 380В.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение частного дома
« Reply #11 : 19 Листопад 2021, 10:59:23 »
Aaronvek, для начала посмотрите сколько проводов идет по улице, если 2, то, возможно, завести 3 фазы в дом будет или проблематично или дорого

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю