Автор Тема: Снова старый цех с сетями освещения на TN-C  (Прочитано 3924 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи коллег. Заказчик хочет заменить существующие светильники в старом цехе на новые. Причем только заменить светильники на LED и установить узлы учёта на существующие линии. Существующие светильники по старым проектам "занулены на нейтральный провод питающей линии". Просят проект....
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Как в проекте правильнее указать что замене подлежат только светильники а кабельная разводка остается существующей (естественно при прохождении её по условию однофазного ткз и не срабатыванию линейного автомата при пусковом токе группы светильников).  Понимаю что в ПУЭ есть требование :
п. 6.1.33 Освітлювальні мережі треба виконувати відповідно до вимог глав 1.7,
2.1,  2.2,  2.3,  2.4 та 6.2-6.4 цих Правил,  НПАОП 40.1-1.32-01  «Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», ДБН В.2.5-27-2006
«Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд» та вимог
відповідних будівельних норм і правил.
Освітлювальні мережі дозволено виконувати з такими системами заземлення:
ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ.


Но это большой старый цех и существующие линии питания ни кто менять не собирается, заменить хотят только светильник и провод для ответвления от коробки.



Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
И еще, подскажите пожалуйста на старой схеме уставка АП50 3МТ - К10. Имеется ввиду время - токовая характеристика срабатывания "К" 12Iном.?
« Останнє редагування: 13 Вересень 2020, 19:31:37 від dimon-ru-80 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
dimon-ru-80, сдается мне, что проводку придется менять. а сколько лет сетям?
1. скорее всего она алюминиевая.
2. срок службы кабеля - 30 лет.
1+2=3  :D  при замене светильников при манипуляции с проводами они будут ломаться.
4. Если заказчик хочет проект, то это уже реконструкция следовательно система заземления должна быть ТN-С-S, хотя бы от щита освещения.
5. У ЛЕД светильников могут быть существенные пусковые токи, поэтому, возможно, существующая схема подключения и существующие автоматы могут не прокатить.
6. В существующем щите просто может не хватить места для учета.
Если заказчику денег жалко, то он может заменить светильники силами обслуживающего персонала без проекта.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще, подскажите пожалуйста на старой схеме уставка АП50 3МТ - К10. Имеется ввиду время - токовая характеристика срабатывания "К" 12Iном.?
У АП50 характеристик В, С, Д, К нет, это советский девайс

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Узел учета, схема включения и линейные автоматы новые с переподключением старых линий.  По пусковому току светильников не всё так однозначно :) Проводили опыт, видео есть. На однофазную линию с автоматом ВА47-29 С16 от IEK  :D вешали 20 светильников с пусковым импульслом около 60А у каждого по документам производителя (Блоки питания в светильниках Meanwell). Дубовый автомат не срабатывал :) Сами Meanwell на С16 не рекомендуют вешать больше 6 БП.
У АП50 характеристик В, С, Д, К нет, это советский девайс
Так что тогда в таблице может значить "уставка К10"?  hmmmm
« Останнє редагування: 13 Вересень 2020, 19:58:01 від dimon-ru-80 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Да гуглил уже и читал про них....Зачем УКРГИПРОМЕЗ на всех схемах перед номиналом "К" писали? Просто интересно. И в таблицах и на однолинейках.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
буквой К обозначают реле, контакторы, пускатели. Если честно, уже давно не имел дела с АП50, думал что их все уже заменили, но никогда не встречал такого обозначения. Я так понимаю, что К10 обозначает тепловое реле 10А. Но тогда странно, для теплового реле пускателя написали просто 5А, хотя по идее должны были написать КК10

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К10 обозначает тепловое реле 10А
К10 комбінований розчіплювач (тепловий + електромагнітний) , так раніше позначали  розчіплювачі Т-тепловий , Е-електромагнітний , К- комбінований Т+Е
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 130
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
К10 комбінований розчіплювач
Дуже дякую. Добре, що є в кого проконсультуватися.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю