Автор Тема: Минимальное сечение высоковольтного кабеля?  (Прочитано 6099 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
время отключения ячейки на ПС - 0 сек
так не буває. Є час витримки (не обов"язково) + власний час вимикача (прибл. =0,2сек. залежить від вимикача)
Ви уявляєте собі вимикач, який вимикається за 0!!! секунд?!?
Обла 100% невірні дані дала.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
Облэнерго некомпетентно
это есть истина.
Electrician - моя формула верна? и где посмотреть официальный источник на коэфициент С=95 из формулы?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Помогите с примером расчета на термическую стойкость, или скажите правильно ли я делаю:
Ікз мах = 1,8 кА, время отключения ячейки на ПС - 0 сек (официально дало Обленерго),
До часу дії релейного захисту (в вас це =0) необхідно додати час спрацювання високовольтного вимикача а це приблизно 0,03 с. одже в вас буде не нуль а 0,03 . В формулу необхідно вставити 0,03 а не 0 , адже там враховується tф яке складається з часу спрацювання релейного захисту і часу власного спрацювання вимикача .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот состряпал цитату из справочника - может чем поможет. А еще где то на форуме я выкладывал листик со своим расчетом (из записки стадии П), повторяю и его здесь - там правда большими буквами V обозначены корни (горизонтальная черточка вручную дорисовывалась)  :-[
я знаю не все, а только половину

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, даже и не знаю как благодарить. Мне форум очень очень помогает по работе.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Ікз мах = 1,8 кА
Як що це КЗ на ПС до якої приєднана повітряна лінія , тобто задана ТУ , тоді вам необхідно перерахувати КЗ в місці приєднання вашої кабельної лінії до ПЛ і на підставі цього струму робити розрахунок термічної стійкості кабелю .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
З в місці приєднання вашої кабельної лінії до ПЛ
Точно! но соответственно в этой точке будет меньший ток к.з, и кабель на него надо будет меньший по термостойкости, так?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
в этой точке будет меньший ток к.з, и кабель на него надо будет меньший по термостойкости, так
Так :thumbsup:
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контрольный вопрос. Если мне указало обленерго 0 сек - то это токовая отсечка? Тогда исходя из книги "Расчеты релейной защиты и автоматики" М.А.Шабад стр. 39: селективность токовой отсечки мгновенного действия обеспечивается выбором ее тока срабатывания большим чем максимальны ток К.З. в конце защищаемой линии.
По расчетам я получил К.З. в конце линии 490А, а уставки т.о. 120А(по данным обленерго), значит я должен им рекомендовать увеличить уставки выше 490 А. Тут я прав?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контрольный вопрос. Если мне указало обленерго 0 сек - то это токовая отсечка? Тогда исходя из книги "Расчеты релейной защиты и автоматики" М.А.Шабад стр. 39: селективность токовой отсечки мгновенного действия обеспечивается выбором ее тока срабатывания большим чем максимальны ток К.З. в конце защищаемой линии.
По расчетам я получил К.З. в конце линии 490А, а уставки т.о. 120А(по данным обленерго), значит я должен им рекомендовать увеличить уставки выше 490 А. Тут я прав?

Линия от ПС до РП?
Тогда да. Иначе она будет срабатывать раньше защиты фидера в РП
Но ты еще не забудь проверить ее чувствительность по максимальному току "в голове". Должно быть Кч>1,2
Если линия от РП, то нет.
Ведь не всякая защита со временем 0 является отсечкой.
Нужно разделять МТЗ с выдержкой времени 0 и токовую отсечку.
Отсечка - это как правило вторая ступень защиты на ПС или на блоках "линия трансформатор", а на линиях в РП присутствует именно максималка с выдержкой времени 0 и она выбирается по другому - от тока нагрузки. и у нее Кч>1,5
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА - ник говорит за себя. Буду обращаться в личку если будут вопросы по релейке? Ты не против?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА - ник говорит за себя. Буду обращаться в личку если будут вопросы по релейке? Ты не против?
Не вопрос. Единственное замечание - я работаю по Киеву и особенностей РЗА в других местах не знаю а так - всегда пожалуйста.
Почему говорю, потому что пару раз доводилось проектировать релейку в Киевской области - я был в шоке, такое впечатление, что там какая-то своя релейная защита. То есть все то, к чему я привык в киеве, и что описано у того же Шабада - игнорируется все, и предъявляются какие-то такие требования...
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.