Автор Тема: Выбор кабеля 10кВ  (Прочитано 27950 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #15 : 21 Серпень 2009, 14:35:04 »
Цитата: nikaraguasasham
а зачем в ТУ , в РУ-10 кВ указывают  Iкз мах  (кА) и I кз мин(кА)?
Для расчета релейной защиты . Проверку кабеля на термическую стойкость выполнить по Iк max .
« Останнє редагування: 21 Серпень 2009, 14:45:26 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #16 : 21 Серпень 2009, 22:34:35 »
Всем добрый вечер
Возник такой еще вопрос - кабели ААБлУ- 3 х 120-10 поднимаются
на эстакаду, их надо защитить на высоту до двух метров от механических
повреждений - как это лучше сделать?
Такие кабели можно защитить водогазопроводными трубами с условным
проходом 80мм - или такие кабели в трубы такого диаметра не поместятся?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #17 : 22 Серпень 2009, 10:10:12 »
plotpik! Можно воспользоваться программой - channel_1.0.0.7 для определения диаметра трубы, размера короба (есть в инете) или см. вложение №1 (Справочная книга проектирование эл.освещения Кнорринг Г.М. 1976г). А вообще защищать можно любым профилем (уголок, швеллер, ст.листом и т.д.). Есть типовой см. вложение №2
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #18 : 22 Серпень 2009, 13:07:38 »
Цитата: Sergey U.
plotpik! Можно воспользоваться программой - channel_1.0.0.7 для определения диаметра трубы, размера короба (есть в инете) или см. вложение №1 (Справочная книга проектирование эл.освещения Кнорринг Г.М. 1976г). А вообще защищать можно любым профилем (уголок, швеллер, ст.листом и т.д.). Есть типовой см. вложение №2

Большое спасибо за ответ
Скажите пожалуйста, а асбестоцементной трубой на высоту до двух метров при подъеме на эстакаду кабели защитить можно?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #19 : 22 Серпень 2009, 13:10:32 »
Цитата: plotpik
Скажите пожалуйста, а асбестоцементной трубой на высоту до двух метров при подъеме на эстакаду кабели защитить можно?
Такого нигде не встречал! Я считаю лучше сталь по мех. прочности!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #20 : 24 Серпень 2009, 21:54:07 »
Еще такой вопрос возник, с темой непосредственно не связаный:
Какая максимально допустимая потеря напряжения в аварийнойм режиме
для двигателя 0,4кВ?
8,5процентов - это еще допустимо?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #21 : 24 Серпень 2009, 23:39:14 »
Цитата: plotpik
Какая максимально допустимая потеря напряжения в аварийнойм режиме
для двигателя 0,4кВ?
8,5процентов - это еще допустимо?
ГОСТ 13109-97 .  5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение)

ГОСТ 721 номинальное напряжение > 1000 В .
ГОСТ 21128 номинальное напряжение до 1000 В .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #22 : 25 Серпень 2009, 06:35:27 »
Цитата: plotpik
8,5процентов - это еще допустимо?
Если гражданское строительство, то посмотрите ДБН В.2.5-23-2003 "проектирование  электрооборудования объектов гражданского назначения" т.2.2. в аварийном режиме 10-12%
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #23 : 25 Серпень 2009, 21:34:37 »
Такой еще вопрос - допустима ли в нормальном режиме потеря
напряжения от н/в щита ТП до распределительного щита  в 3,4процента. При этом потери от распределительного щита до
двигателей где-то 1-1,5процента.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #24 : 25 Серпень 2009, 21:37:11 »
Такой еще вопрос - допустима ли в нормальном режиме потеря
напряжения от н/в щита ТП до распределительного щита  в 3,4процента. При этом потери от распределительного щита до
двигателей где-то 1-1,5процента.

Это допускается.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #25 : 26 Серпень 2009, 20:34:13 »
Может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией -
по справочнику строительная длина кабеля - 300м (АВБбШв-
4 х 35-1,0). Мне нужно проложить в транщее 305м. Нужно ли в таком случае заказывать специально соединительную муфту
или без этого можно обойтись?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #26 : 26 Серпень 2009, 21:25:37 »
Может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией -
по справочнику строительная длина кабеля - 300м (АВБбШв-
4 х 35-1,0). Мне нужно проложить в транщее 305м. Нужно ли в таком случае заказывать специально соединительную муфту
или без этого можно обойтись?


Диаметр кабеля АВБбШв-1 4х35 составляет 29,3мм; далее надо смотреть вложение.
Ещё как вариант, связаться с местным производителем кабельной продукции и запросить у него данную инфу официальным письмом :thumbsup:
« Останнє редагування: 26 Серпень 2009, 21:43:02 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #27 : 26 Серпень 2009, 22:34:07 »
Уважаемый Generator, спасибо за информацию
Вы не могли бы уточнить - а такой параметр, как строительная длина, разве не означает, сколько кабеля наматывается на барабан? или строительня длина - это что-то другое?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #28 : 27 Серпень 2009, 09:16:58 »
Цитата: plotpik
Вы не могли бы уточнить - а такой параметр, как строительная длина, разве не означает, сколько кабеля наматывается на барабан? или строительня длина - это что-то другое?

  Строительная длинна это усредненные данные (может устаревшие), а так Generator правильно вам показал, что этот кабель можно и большей длины сделать. Для уточнения можете позвонить на завод http://www.yuzhcable.com.ua/about.html
P.S. Лично заказывал большей длины, около 800м  ;)
« Останнє редагування: 28 Серпень 2009, 16:22:27 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кабеля 10кВ
« Reply #29 : 27 Серпень 2009, 22:53:21 »
Ясно.
Спасибо за информацию

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю