а зачем в ТУ , в РУ-10 кВ указывают Iкз мах (кА) и I кз мин(кА)?
plotpik! Можно воспользоваться программой - channel_1.0.0.7 для определения диаметра трубы, размера короба (есть в инете) или см. вложение №1 (Справочная книга проектирование эл.освещения Кнорринг Г.М. 1976г). А вообще защищать можно любым профилем (уголок, швеллер, ст.листом и т.д.). Есть типовой см. вложение №2
Скажите пожалуйста, а асбестоцементной трубой на высоту до двух метров при подъеме на эстакаду кабели защитить можно?
Какая максимально допустимая потеря напряжения в аварийнойм режимедля двигателя 0,4кВ?8,5процентов - это еще допустимо?
8,5процентов - это еще допустимо?
Такой еще вопрос - допустима ли в нормальном режиме потерянапряжения от н/в щита ТП до распределительного щита в 3,4процента. При этом потери от распределительного щита до двигателей где-то 1-1,5процента.
Может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией - по справочнику строительная длина кабеля - 300м (АВБбШв-4 х 35-1,0). Мне нужно проложить в транщее 305м. Нужно ли в таком случае заказывать специально соединительную муфтуили без этого можно обойтись?
Вы не могли бы уточнить - а такой параметр, как строительная длина, разве не означает, сколько кабеля наматывается на барабан? или строительня длина - это что-то другое?